Page 1 of 1
SOEPELE KABEL ipv STIJVE XVB
Posted: Tue Apr 10, 2007 7:44 pm
by tus
Aangezien ik de indruk heb dat velen het nog niet weten:
Je mag ook voor stopcontacten en verlichting ook soepele kabel(met vele kleine draadjes) gebruiken ipv stijve éénaderige kabel(staat in het arei).
Ik heb net die beslissing getroffen, voor de volgende redenen:
- Ik werk met kabelgoten, en stijve XVB kabel blijft er langs geen kanten in liggen(om de meter anders zo een plastiek lintje nodig)
- ik heb ook verschillende contactdozen waar redelijk wat kabels toekomen, en dat met stijve kabels, daar is geen beginnen aan.
- Als je stopcontacten moet aansluiten en er daarna terug induwen, altijd fun met XVB 2.5 mm²
)
- Draad trekken door buizen gaat stukken gemakkelijker
- en kost even veel als XVB !
Een verplichte voorwaarde is wel dat je hulzen gebruikt over de kabeluiteinden zodat de adertjes wel degelijk allemaal gebruikt worden.
De kabelhulzen kosten echt 2 keer niks (1,5€ voor 100stuks).
En om ze op de kabel vast te maken heb je een tang nodig. Maar die heb je ook al vanaf een 20€, echt professioneel kost dit rond de 150€. Maar zo een professionele is echt wel dubbel en dik zijn geld waard als je er een heel huis mee moet doen(kheb er mij net zo eentje gekocht) , want met deze moet je niet telkens kijken welke dikte van huls je moet bevestigen, gewoon erin steken en dichtknijpen, altijd perfect en in no time gedaan.
Ps: Een soepele variant van XVB is VTMB.
groetjes,
Christof.
Posted: Wed Apr 11, 2007 1:48 am
by ON4TOP
Goeie tip Christophe ...
Ken het probleem maar al te goed , heb eens gevloekt op een Bticino inbouw doos met 3 stopcontacten met nogal veel aftakkingen naar andere stopcontacten .. heb dit toen opgelost door soepele aders uit een VTMB kabel te gebruiken met draadhulzen op en dat ging net iets makkelijker om de stopcontacten erin te duwen ipv die harde vob die constant in de weg zat..
De meeste zekeringkasten worden bij m'n weten ook met VOBst gecableerd in combinatie met kamgeleiders ..hoewel er nog sommige zweren bij harde VOB ..
Ook in DLP kabelgoten van legrand werkt dit iets makkelijker die soepele kabel .. zolang je maar draadhulzen gebruikt
Tom
Re:
Posted: Mon Jun 14, 2010 12:22 pm
by MyHome
Begrijp ik goed dat dit VTMB dan wel toegelaten is? Ik las net opmeerdere andere fora dat dit absoluut niet toegelaten is volgens het AREI!
Posted: Tue Jun 15, 2010 10:14 pm
by on4cet
Ik denk dat we sowieso ook een onderscheid moeten maken tussen deze VTMB te gebruiken in je sleuven van de muur, dan wel in de potjes zelf.
Ik vermoed nochtans, als je ze in een bescherming kan gebruiken (zoals flex) dat het wel mag !
Mvg,
bart
Re:
Posted: Wed Jun 16, 2010 7:17 am
by MyHome
Bart,
Bedankt voor deze verduidelijking. Ik was reeds van plan om de VTMB enkel te gebruiken in de potjes, of in het geval van Bticino in de 'potten '.(6x3modules)
In de kast ga ik vanaf de klemmenstrook werken met VOBst, zoals de standaard cabelage in borden.
Groeten,
Stef
Posted: Sun Jun 27, 2010 11:11 pm
by ON4TUX
Ik was van plan flex te gebruiken met VOB, maar zag er niet naar uit om daar stopcontacten op aan te sluiten en netjes terug te steken. Interessant dat het dus met een flexibel alternatief mag, maar ik vind deze tot hiertoe niet terug als voorgekableerde flex?
Posted: Mon Jun 28, 2010 7:50 am
by on4cet
Volgens mij kan je elk type kabel in flex laten leggen bij de grote firma's , ik heb het eens gedaan met SVV16 dacht ik, deden ze normaal ook niet, maar als de hoeveelheid meters groot genoeg was wel ...
ask & try !
bart
Re: SOEPELE KABEL ipv STIJVE XVB
Posted: Fri Dec 17, 2010 7:35 pm
by geversj
Dit stoort mij als elektricien enorm. Ik zal even uitleggen waarom. Als je als professional al uw stopcontacten met soepele draad moet aansluiten, duurt het tot 3 keer zolang. En als je ervoor zorgt dat je maximaal 6 draden aan elk stopcontact heeft, kan iedere ajuin dat aansluiten. En voor de doe-het-zelvers: als je geen stopcontacten kunt aansluiten zoals het hoort, blijf er dan af. Ieder zen job. Ik ga toch ook ni tege ne schrijnwerker zeggen hoe hij zen deuren moet zetten???
tus wrote:Aangezien ik de indruk heb dat velen het nog niet weten:
Je mag ook voor stopcontacten en verlichting ook soepele kabel(met vele kleine draadjes) gebruiken ipv stijve éénaderige kabel(staat in het arei).
Ik heb net die beslissing getroffen, voor de volgende redenen:
- Ik werk met kabelgoten, en stijve XVB kabel blijft er langs geen kanten in liggen(om de meter anders zo een plastiek lintje nodig)
- ik heb ook verschillende contactdozen waar redelijk wat kabels toekomen, en dat met stijve kabels, daar is geen beginnen aan.
- Als je stopcontacten moet aansluiten en er daarna terug induwen, altijd fun met XVB 2.5 mm²
)
- Draad trekken door buizen gaat stukken gemakkelijker
- en kost even veel als XVB !
Een verplichte voorwaarde is wel dat je hulzen gebruikt over de kabeluiteinden zodat de adertjes wel degelijk allemaal gebruikt worden.
De kabelhulzen kosten echt 2 keer niks (1,5€ voor 100stuks).
En om ze op de kabel vast te maken heb je een tang nodig. Maar die heb je ook al vanaf een 20€, echt professioneel kost dit rond de 150€. Maar zo een professionele is echt wel dubbel en dik zijn geld waard als je er een heel huis mee moet doen(kheb er mij net zo eentje gekocht) , want met deze moet je niet telkens kijken welke dikte van huls je moet bevestigen, gewoon erin steken en dichtknijpen, altijd perfect en in no time gedaan.
Ps: Een soepele variant van XVB is VTMB.
groetjes,
Christof.
Posted: Fri Dec 17, 2010 11:14 pm
by tus
Ik zie niet in waarom het langer zou duren, ok, je moet er hulsjes op plaatsen, maar das ook in no-time gedaan als je hiervoor professioneel gereedschap hebt. En de tijd die je nodig hebt met het plaatsen van de hulzen haal je dubbel en dik terug in omdat je niet moet zitten trekken en duwen om uw stopcontacten terug in uw potje te krijgen omdat stijve kabel gewoon altijd tegenwringt.
Ok, je zal, nadat je een paar huizen gedaan hebt, hier wel feeling in krijgen hoe lang je kabels ongeveer moeten zijn zodat alles er terug in gaat. Maar geef toe dat je hierop toch wel al veel gevloekt hebt zoals zo velen onder ons...
grtz
Re:
Posted: Wed Dec 22, 2010 9:19 pm
by geversj
Euh, nee. Doe het zoals het hoort of doe het niet. En met hulsjes duurt het langer en ni te vergeten, dan heb je veel meer kans om de vlimmetjes van uw stopcontacten in uw draad te draaien wat vervelende kortsluitingen en dergelijke tot gevolg zal hebben...
tus wrote:Ik zie niet in waarom het langer zou duren, ok, je moet er hulsjes op plaatsen, maar das ook in no-time gedaan als je hiervoor professioneel gereedschap hebt. En de tijd die je nodig hebt met het plaatsen van de hulzen haal je dubbel en dik terug in omdat je niet moet zitten trekken en duwen om uw stopcontacten terug in uw potje te krijgen omdat stijve kabel gewoon altijd tegenwringt.
Ok, je zal, nadat je een paar huizen gedaan hebt, hier wel feeling in krijgen hoe lang je kabels ongeveer moeten zijn zodat alles er terug in gaat. Maar geef toe dat je hierop toch wel al veel gevloekt hebt zoals zo velen onder ons...
grtz
Posted: Thu Dec 23, 2010 7:39 am
by tus
Er is niet zoiets als \"zoals het hoort\" want beide manieren zijn ok volgende het AREI(en volgens de keuringfirma's).
En met hulzen is de aansluiting net zo degelijk als met stijve kabels. Anders waren er al veel kortsluitingen gebeurd fabrieken en huizen hierdoor, want in verdeelkasten is het al jaren een veel voorkomende manier van werken(VOBst + hulzen), niet dat ik het nu over VOBst heb, ik heb het over VTMB, maar een huls op een VOBst ader is hetzelfde als ééntje op een VTMB ader hé.
Laat het er ons gewoon op houden dat ieder zijn favoriete werkwijze heeft...
Re: SOEPELE KABEL ipv STIJVE XVB
Posted: Tue Mar 29, 2011 11:53 am
by kurtM
tus wrote:Aangezien ik de indruk heb dat velen het nog niet weten:
Je mag ook voor stopcontacten en verlichting ook soepele kabel(met vele kleine draadjes) gebruiken ipv stijve éénaderige kabel(staat in het arei).
Ik heb net die beslissing getroffen, voor de volgende redenen:
- Ik werk met kabelgoten, en stijve XVB kabel blijft er langs geen kanten in liggen(om de meter anders zo een plastiek lintje nodig)
- ik heb ook verschillende contactdozen waar redelijk wat kabels toekomen, en dat met stijve kabels, daar is geen beginnen aan.
- Als je stopcontacten moet aansluiten en er daarna terug induwen, altijd fun met XVB 2.5 mm²
)
- Draad trekken door buizen gaat stukken gemakkelijker
- en kost even veel als XVB !
Een verplichte voorwaarde is wel dat je hulzen gebruikt over de kabeluiteinden zodat de adertjes wel degelijk allemaal gebruikt worden.
De kabelhulzen kosten echt 2 keer niks (1,5€ voor 100stuks).
En om ze op de kabel vast te maken heb je een tang nodig. Maar die heb je ook al vanaf een 20€, echt professioneel kost dit rond de 150€. Maar zo een professionele is echt wel dubbel en dik zijn geld waard als je er een heel huis mee moet doen(kheb er mij net zo eentje gekocht) , want met deze moet je niet telkens kijken welke dikte van huls je moet bevestigen, gewoon erin steken en dichtknijpen, altijd perfect en in no time gedaan.
Ps: Een soepele variant van XVB is VTMB.
groetjes,
Christof
kurt schreef
----------------
geachte,
ikzelf heb een nieuwe installatie gepaats maar door mis-communicatie heb ik in 1/4 soepel kabel gebruikt ipv xvb kabel.
ik heb wel overal draadeindhulzen gebruikt.
ik heb wat keurders gebeld en deze weten het eigenlijk zelf niet of dit nu echt mag of niet.
nu ben ik eigenlijk op zoek naar iemand die weet waar ik de wetgeving zelf kan opzoeken of een keurderf die hier geen graten in ziet en dit zo wil keuren.
voor de rest zou mijn installatie volledig worden goedgekeurd, alleen het feit dat er soepele kabel werdt gebruikt zou een struikelblok kunnen betekenen
wie weet raad en kan mij helpen...
mvg Kurt