Hallo,
Ik vind dat er in het AREI niet echt duidelijk staat welke equipotentiaal verbindingen er nodig zijn in de badkamer.
Klopt het volgende:
- 4mm² zonder buis en 2,5 indien in buis
- mag vertrekken vanaf stopcontact in badkamer
- bad en douche aansluiten indien van metaal
- radiatoren in badkamer
- wateraansluiting in badkamer --> is het voldoende om de collectors te aarden?
- ijzeren net boven electrische vloerverwarming of ook bij conventienele vloerverwarming?
ben ik nog enkele dingen vergeten?
alvast bedankt,
Kristof
equipotentiaal verbindingen in de badkamer
Moderator: Domotix-Moderators
Voor zover ik tot hiertoe gelezen en gehoord heb met betrekking tot het AREI heb ik volgende mening :
Diameters zijn inderdaad correct ...
Tegen mij hebben ze gezegd, dat de eq.pot.verb. van de badkamer, apart met 4mm² naar de aardingscollector moet, EN (!!), dat deze aardingen in de badkamer ook nog eens bijgekoppeld moeten worden aan de stopcontact-aardingen van de badkamer-stopcontacten ...
Met andere woorden, het is blijkbaar geen kwestie van aan de stopcontacten te mogen vertrekken, maar van het geheel af te leiden naar de centrale eq.pot.verb. rail, EN de stopcontacten ook nog eens BIJ te koppelen aan deze eq.pot.verb.
Tegen mij hebben ze gezegd, ook al is bad en/of douche NIET van metaal, toch aarding leggen ...
(ik zei, maar waarom, is polyester, en zal nooit anders zijn/worden)(zij zeggen, ook al is het nu polyester, TOCH leggen, je weet maar nooit voor de toekomst) ...
Radiatoren zeker aarden !
Wateraansluitingen in de badkamer inderdaad ook van aardingsklemmen en draad voorzien, bovenop de collectors die moeten geaard zijn ...
Tja, persoonlijk vind ik dit ook 'overkill' ...
Van die vloerverwarming, dat weet ik zo niet ... Maar stuur Xavier Malherbe eens een mailtje, z'n mail-adres is ergens op het forum wel te vinden, desnoods even via de zoek functie !
Mvg,
Bart
Diameters zijn inderdaad correct ...
Tegen mij hebben ze gezegd, dat de eq.pot.verb. van de badkamer, apart met 4mm² naar de aardingscollector moet, EN (!!), dat deze aardingen in de badkamer ook nog eens bijgekoppeld moeten worden aan de stopcontact-aardingen van de badkamer-stopcontacten ...
Met andere woorden, het is blijkbaar geen kwestie van aan de stopcontacten te mogen vertrekken, maar van het geheel af te leiden naar de centrale eq.pot.verb. rail, EN de stopcontacten ook nog eens BIJ te koppelen aan deze eq.pot.verb.
Tegen mij hebben ze gezegd, ook al is bad en/of douche NIET van metaal, toch aarding leggen ...
(ik zei, maar waarom, is polyester, en zal nooit anders zijn/worden)(zij zeggen, ook al is het nu polyester, TOCH leggen, je weet maar nooit voor de toekomst) ...
Radiatoren zeker aarden !
Wateraansluitingen in de badkamer inderdaad ook van aardingsklemmen en draad voorzien, bovenop de collectors die moeten geaard zijn ...
Tja, persoonlijk vind ik dit ook 'overkill' ...
Van die vloerverwarming, dat weet ik zo niet ... Maar stuur Xavier Malherbe eens een mailtje, z'n mail-adres is ergens op het forum wel te vinden, desnoods even via de zoek functie !
Mvg,
Bart
There's No Home Like An Automated Home ...
- HomerJSimpson
- DomoMember
- Posts: 14
- Joined: Tue Jan 17, 2006 10:24 pm
- Location: Vossem
Inderdaad, diezelfde vraag heb ik toen ook gesteld ... Ik heb alles met Henco gelegd, wat vermoedelijk wel hetzelfde zal zijn ...
Ik heb sterk de indruk dat ze niet meer meegaan met de moderne ontwikkelingen ...
Ik snap zelfs niet wat voor zin het heeft van de collectoren te aarden, als alle tube die ertussen zit toch niet meer geleid ...
Mvg,
Bart
Ik heb sterk de indruk dat ze niet meer meegaan met de moderne ontwikkelingen ...
Ik snap zelfs niet wat voor zin het heeft van de collectoren te aarden, als alle tube die ertussen zit toch niet meer geleid ...
Mvg,
Bart
There's No Home Like An Automated Home ...
Re:
Wel, die aardingskabels komen toch allemaal op de aardverdeelklem?on4cet wrote:Tegen mij hebben ze gezegd, dat de eq.pot.verb. van de badkamer, apart met 4mm² naar de aardingscollector moet, EN (!!), dat deze aardingen in de badkamer ook nog eens bijgekoppeld moeten worden aan de stopcontact-aardingen van de badkamer-stopcontacten ...
Bart