Beste,
Ik ben van plan in mijn kast ook een overspanningsbeveiliger te monteren, maar waar ergens in de stroom kring wordt die typische geplaatst? Gebeurt dit voor mijn 300mA differentieel? Erna? Zowel eentje na de 300mA differentieel als na de 30mA differentieel?
Hulp gevraagd!
Ringo
Waar overspanningsbeveiliging in de stroomkring?
Moderator: Domotix-Moderators
Voor je 300mA diff mag je in principe niets plaatsen. Daar komt de hoofdkabel van de meterkast aan en wordt verzegeld.
Je plaatst de overspanningsbeveiliging dus best direct na die differentieel, gebruik wel een zgn. selectieve diff.
Meer info op:
http://www.phoenixcontact.com/be/nl/index_1024.htm
Farao
Je plaatst de overspanningsbeveiliging dus best direct na die differentieel, gebruik wel een zgn. selectieve diff.
Meer info op:
http://www.phoenixcontact.com/be/nl/index_1024.htm
Farao