Page 1 of 1

sturing van rolgordijnen

Posted: Mon Mar 14, 2005 1:03 am
by BartB
Ik ben momenteel aan het verbouwen en ik wil de rolgordijnen van de kamer sturen met een druk op de knop. De leverancier van de gordijnen zegt mij dat het een motor is met driedraads aansluiting; spanning op N en linker draad is up, spanning op N en rechtsedraad is down. Nu had ik dit graag gestuurd met een drukknop; 1x drukken is bewegen, nogmaals drukken is stop. Terug drukken is bewegen in de andere richting.

Bestaat er een relais die zo schakelt of moet men deze schakeling zelf maken ? (hoe). Heeft er iemand een idee?
Bart

Re: sturing van rolgordijnen

Posted: Mon Mar 14, 2005 1:45 pm
by Jan
Of er speciale relais voor bestaan weet ik niet, maar met een simpele micro-PLC (de Siemens Logo! bv.) kan je dat perfekt realiseren.

Greetz,

Jan.


[quote="BartB"]Ik ben momenteel aan het verbouwen en ik wil de rolgordijnen van de kamer sturen met een druk op de knop. De leverancier van de gordijnen zegt mij dat het een motor is met driedraads aansluiting; spanning op N en linker draad is up, spanning op N en rechtsedraad is down. Nu had ik dit graag gestuurd met een drukknop; 1x drukken is bewegen, nogmaals drukken is stop. Terug drukken is bewegen in de andere richting.

Bestaat er een relais die zo schakelt of moet men deze schakeling zelf maken ? (hoe). Heeft er iemand een idee?
Bart[/quote]

Posted: Mon Mar 14, 2005 2:08 pm
by BartB
Bedankt,

PLC's dat is lang geleden (afgestudeerd in 1990)... heb je een website waar ik wat info kan vinden? Hoe programmeren, kan dat in een schakelkast etc...

Bart

Posted: Mon Mar 14, 2005 2:31 pm
by on4cet
Zo, topic even verplaatst ...

Waarom op die manier, als je gewoon met 1 drukknop kan werken die in 2 gedeeld is ... bovenste deel toets is UP, onderste deel DOWN, en dan kan je gewoon terug met relais werken, moet je wel zien dat je een ontgrendelingsmechanisme inbouwd (reeds aangehaald ergens op de site), zodat je motor niet tegelijk UP en DOWN kan gaan ... (hulpcontacten gebruiken dus) ...

Je kan het natuurlijk sowieso met micro-plc's doen, dan ben je nog zekerder, maar kost net iets meer dan gewone relais toestanden, maar je hebt er echt wel meer mogelijkheden mee ...

Groeten,

Bart

Posted: Mon Mar 21, 2005 10:01 am
by guy
Beste,

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan. Niko heeft een rolluikschakelaar in zijn gamma. Deze heeft een mechanische vergrendeling zodat de motor niet in twee richtingen kan worden gestuurd op hetzelfde moment. Referentienummer sokkel: 07-059. Daarbij moet je nog een afwerkingset kiezen. Je hebt m.i. dus geen PLC's of Logo's nodig. Makkelijk niet?

Guy

Posted: Tue Mar 22, 2005 8:45 pm
by on4cet
Voor in de kast (DIN-rail), of om lokaal te bedienen, omdat je zegt schakelaar ... ?

Zou inderdaad handig zijn, eens opsporen hoe die te bedienen valt, kwestie van groepssturing hé ... want dat hoort er ook bij !


Bart