Dat zijn dus contactors met 230V AC spoel, het verhaal van de blusdiode kunnen we dus al vergeten wat dat werkt alleen op DC. (tnimble heeft trouwens gelijk, dient om je sturing te beschermen, niet het relais)

Een vraagje aan trick72: je hebt toch toevallig geen schakelaars met lampjes gebruikt ?
Het is namelijk zo dat die lampjes parallel staan met het contact, hierdoor gaat de stroom voor die lampjes constant ook door de spoel van de contactor, ook als die uit staat.

Farao

Posted: Thu Nov 29, 2007 4:26 pm
by trick72
Nee, gewone drukknoppen. Die nieuwe reeks van Niko.
De opstelling is als volgt:

We hebben domotica-output modules met 8 ingebouwde relais-outputs per module. Om deze interne relais te sparen hangen we onze verbruikers dus niet rechtstreeks aan deze module, maar aan de beruchte Vycnkier relais.
De interne relais die in de outputmodules zitten zijn dus verbonden met de Vycnkier relais en sturen deze aan. De eigenlijke verbruiker zit dan op de Vycnkier relais.

Dus van output-module-relais naar vycnkier relais naar verbruiker.

We doen dit omdat een relais minder lang mee gaat als de belasting groter is. Als er één relais in zo'n module zou kapot zijn kunnen we de hele module weg gooien. Om dat dus tegen te gaan gebruiken we de extra vynckier relais. De relais van de outputmodules moeten dan enkel de vycnkier relais aansturen en dat is een erg lage verbruiker. hierdoor zullen onze domotica-output-modules dus langer mee gaan.

Posted: Fri Nov 30, 2007 9:11 am
by tnimble
Met deze 230V relais blijft vrjwel alleen een productiefout over (b.v. het perongeluk plaatsen van een speol voor 115V) of een te hoge temperatuur in de kast.

Ik kan op internet geen datasheet vinden van deze relais, wellicht is bij de relais meegelever of is deze via de leverancier op te vragne. Hier sttaat als deze een beetje compleet is bij welke omgevings- / kasttemperatuur gebruikt kunnen worden en eventuele restricties aan vrije ruimte achter, onder en boven de relais. Wellicht bevinden de relais zich boven in de kast met daaronder ook warmte genererende componenten? Maar normaliter wordt een relais als deze enkele dagen continu ingeschakeld is slechts handwarm.

Posted: Fri Nov 30, 2007 12:24 pm
by roeln
hier info vanop website. ze hebben er wel een andere foto....

Produkt nummer: 616150
Kataloog nummer: CTXR1620230A
CONTAX-R relais 16A 2NO 230Vac


Functie:
De relais zijn elektromechanisch bestuurde schakelaars voor de besturing van lagestroombelasting.


Toepassingen:
Schakelen van verlichting, verwarming, enz. Galvanische scheiding van signalisatielampjes van een (zwaar) stroomcircuit (hoge spanning). Galvanische scheiding van PLC ingangs- of uitgangssignalen om vernietiging te vermijden omwille van een te hoge spanning.


Eigenschappen:
Naast het normale gebruik door de elektrische bekrachtiging van de stroomspoel, is de manuele werking ten allen tijde mogelijk. De contactpositie van het relais wordt aangegeven door de bedieningsknop. De aansluitklemmen zijn voorzien van onverliesbare Pozidriv-schroeven en hebben een IP20-beschermingsgraad. Aankoppelbare hulpcontacten en vermogencontactblokken alsook een halve tussenmodule zijn leverbaar.


Meer Productinformatie

Toebehoren & Functies

Productkarakteristieken
Serie
Relais - Contax R
AC/DC
AC
Meetbaar schakelvermogen (A)
16 A
Contact combinaties
2NO
Spoelspanning (V)
230 Vac
Spoel
DC/AC factor
0.5:1 (115Vdc)
Verpakkingseenheid
12
Normen
NBN EN 60947-4-1, CE
Aantal modules
Aandrijfmodule
1
Aantal of modules
Met vermogencontactblok
2
Spoel
Spanningbereik (in % van Un)
85-110%
Spoel
Opgenomen vermogen in AC
Ingeschakeld
3.8 VA
Spoel
Opgenomen vermogen in AC
Bij sluiting
6 VA
Spoel
Opgenomen vermogen in dC
Ingeschakeld en bij slu
3.3 W
Elektrische levensduur
mechanisch
>106 controls
Terugsluitingstijd bij sluiting
10 - 20 ms
Gebruikstemperatuur
-20°C...+45°C
Aansluitbereik van de klemmen
1.5-10 mm²
Toegelaten spanning - meetbare zekering (gL)
20 A
Toegelaten spanning voor niet-gecompens fluorlampen - Serie
900 VA
Inschakelspanning
NO contact
<0.040 s.
Inschakelspanning
NG contact
<0.020 s.
Uitschakelspanning
NO of NG contact
<0.050 s.
Inschakelvermogen
Enkelfasig 250Vac cos&#966; = 0.95
90 A
Inschakelvermogen
Driefasig 250Vac cos&#966; = 0.65
75 A
Belasting/fase Max.volt AC-1 - Aandrijfmodule
3 kW
Belasting/fase Max.volt AC-1 - Vermogencontactblok
8.5 kW
Belasting/fase Max.volt.AC-1-Max.last/fase AC-5b
1.8 kW
Belasting/fase Max.volt AC-7b -Aandrijfmodule
0.9 kW
Belasting/fase Max.volt AC-3 -Contatbloc
1.5 kW/250V 2.2kW/400V
Belasting/fase Min. belasting/fase (bij 5V)
2 W
Max belasting - gloeilampen & halogeenlampen (40 to 200W)
1800 W
Max belasting - gecomp fluorescentielampen - Serie
1800 VA
Max belasting - gecomp fluorescentielampen - Parallel
500 VA
Elektrische levensduur
Bij vollast AC-1
3 x 105Bedieningen

Gewicht 0.116 Kg
EAN13 5413656161509

Posted: Fri Nov 30, 2007 5:05 pm
by tnimble
Spoel
Opgenomen vermogen in AC
Ingeschakeld
3.8 VA
Spoel
Opgenomen vermogen in AC
Bij sluiting
6 VA
Spoel
Opgenomen vermogen in dC
Ingeschakeld en bij slu
3.3 W
Dat is best veel vermogen dat in het relais opgestookt wordt.
Gebruikstemperatuur
-20°C...+45°C
Ook mag de temperatuur niet erg hoog zijn. Het loont zeker de moeite om boven in de kast en ahcter de raials de temperatuur eens na te meten.

Posted: Mon Dec 03, 2007 10:55 am
by trick72
dus als ik het goed lees zijn het toch niet te beste relais dan? een hoog sluipverbruik en gevoelig voor hoge temperaturen.

maar wat ik raar blijf vinden is dat ze ZELF zoveel warmte produceren, temeer omdat er een erg lage verbruiker op hangt.

Mogen relais zo goed als tegen mekaar staan? of moet er veel ruimte tussen voorzien worden? we hebben ze nu een millimeter van mekaar gezet i.p.v. echt tégen elkaar maar blijkbaar helpt dat niet want ze gaan nog kapot.
als je de kapotte relais dan naderhand bekijkt zien ze aan de zijkant écht bruin geworden, zo \"heet\" zijn ze geworden.

Posted: Mon Dec 03, 2007 2:50 pm
by simonjo
Kan je misschien eens een multimeter in serie hangen met de spoel van je relais om te meten hoeveel stroom erdoor gaat in rust en bij activatie...

Dat kan misschien al iets meer duidelijkheid brengen.


mvg, jo

Posted: Tue Dec 04, 2007 9:26 am
by tnimble
Ze zullen inderdaad veel warmte zelf geven. De spoel verstookt 3,8 tot 6 VA. Een deel daarvan is magnetiscme een deel daarvan wamrte.

Zie het als een gloeilamp van 5W die kun je na een kwartiertje branden ook niet meer met de handen zomaar vast pakken.

Normaliter mogen de modulen tegen elkaar gemonteerd worden. Een compinent dat veel warmte geeft wordt geplaats in een DIN rail behuizing van 2, 4, 6 of 8 eenheden breed afhankelijk wat nodig in.

Zoals al gezegt is hierboven is het begalve de kast temperatuur na te meten ook handig om de stroom aan de aanstuurzeide (de spoel) eens na te meten. Deze zou 16.5mA tot 26mA bij sluiting mogen zijn.

Deze 26mA kun je met een multimeter niet nameten. De stroom bij sluiting wordt bedoelt de stroom die er zeer kort loopt om de contacten de sluiten. Als de contacten niet meer in beweging zijn gaat er een lagere stroom lopen deze heet de houdstroom die zou 16.5mA moeten zijn. Zolang het relais aangesproken is loopt deze stroom.

Posted: Tue Dec 11, 2007 11:23 am
by elektro e.k.
Geachte
Zoals vele nog niet weten GE heeft vele slechte reeksen lopen.
De mechanische bediening is deze donker of lichtgrijs?
Is ze lichtgrijs dan gade problemen krijgen.
Omruilen is de boodschap tot je goede heb.
Heb een elektrohandel weet er over mee te spreken.
vooral de teleruptoren van +-2 jaar geleden waren slecht.
Uw uitgangen van uw systeem zen het relais uitgangen of triac's of mss iet anders.
En kan het mss zijn dat uw kast op een zeer warme plek staat?
groeten Kris

Posted: Fri Dec 14, 2007 9:15 am
by trick72
Hoi,
Nog eens allemaal bedankt voor jullie antwoorden. Het is ten zeerste geapprecieerd.

De kast staat niet echt warm. er is een natuurlijke luchtstroom vanuit de kelder. De andere relais van Siemens geven ook geen problemen, dus ik ben het inderdaad geneigd te zien in slechte reeksen van GE. Ik zal de waardes eens nameten zoals tnimble beschrijft.

De leverancier komt normaal ook eens zien.

Ik hou jullie op de hoogte van het verloop van de zaak.

Re:

Posted: Fri Jan 09, 2009 4:22 pm
by trick72
Na meer dan een jaar wachten zijn de relais eindelijk ingeruild. Vynckier heeft toegegeven dat het toch een slechte reeks was en we hebben er nu nieuw. fingers crossed dat die het wel uithouden.