Teleruptoren en brandalarm

Moderator: Domotix-Moderators

Post Reply
DTF
DomoMember
Posts: 2
Joined: Mon Oct 03, 2005 8:03 pm

Teleruptoren en brandalarm

Post by DTF »

Misschien een stomme beginnersvraag maar ik heb het volgende probleem:
ik werk met teleruptoren met drukknoppen op 24 volt en wil ook het brandalarm het licht in de hall laten schakelen. Het brandalarm werkt op 24 volt en heeft een relais dat tot 30 volt kan schakelen.

Moet ik een aparte voeding en aparte draden leggen voor de voeding van het alarm (+ en -) en het relais koppelen aan de common (+) en de ingang van de teleruptor? Of mag ik de 24 volt van de schakelaars gebruiken voor de voeding van het brandalarm en de common kortsluiten met de ingang 24 volt?

Dirk
Koen Matthijs
DomoFreak
Posts: 149
Joined: Fri Apr 01, 2005 9:01 pm
Location: Berlare - België
Contact:

Post by Koen Matthijs »

Ik ben geen specialist, maar voor ons alarm moeten wij een aparte kring voorzien voor de centrale met een aparte zekering.

Koen.
User avatar
on4cet
Site Admin
Posts: 1127
Joined: Mon Oct 20, 2003 9:23 am
Location: Kasterlee - België

Post by on4cet »

Ik dacht vroeger ook met branddetectoren te werken die op 24 volt werken, maar ben nu van mening dat ik liever met branddetectoren werken die ook battery-backup hebben ...

Ik heb nu m'n zinnen een beetje gezet op de Argus rookmelder ..., maar 't probleem is, dat ze blijkbaar ENKEL een rookdetector hebben, en geen thermische detector en/of een thermovelocimetrische detector ...

Dus, dan maar even gaan kijken bij gardiner.be , daar hebben ze het merk Notifier ... Ook geen brol, maar bv. de 800-reeks heeft een voedingsbereik van 8 volt tot 30 volt, maar wil dit nu zeggen dat je hier ook een batterij van 9 volt in kwijt kan, zoals in andere soms het geval is ...

't probleem met detectoren op 12 of 24 volt is, dat je op één of andere manier battery-backup moet voorzien ...

Als iemand nog wat merken kent, wil ik wel eens gaan kijken, die detectoren zijn niet voor direkt, maar ook niet voor binnen 5 jaar, dus wil wel de markt eens verkennen ...

Ik zou kiezen voor het design van de argus (merten), maar wat ben je met een rookdetector boven je auto in de garage ... Daar heb je dus een thermovelocimetrische nodig, en in je keuken net hetzelfde verhaal ...

Ik hoor het graag en oh ja, wil je wat meer weten over brandbeveiliging, dan kan ik je deze site ook wel aanbevelen :

http://www.fireforum.be

Groeten,

Bart

PS. Met teleruptoren werken om zeker te zijn dat je licht aan is, in de hal, is wel een risico als je niet werkt via een hulpcontact voor groepsturing. Je moet immers je teleruptor forceren in z'n AAN-positie, niet gewoon pulsen ...
There's No Home Like An Automated Home ...
DTF
DomoMember
Posts: 2
Joined: Mon Oct 03, 2005 8:03 pm

Re:

Post by DTF »

on4cet wrote:Ik dacht vroeger ook met branddetectoren te werken die op 24 volt werken, maar ben nu van mening dat ik liever met branddetectoren werken die ook battery-backup hebben ...
Wat is dan het probleem? De meeste rookdetectoren beschikken toch over een battery-backup, of ze nu op 12, 24 of 240 volt werken.

Dirk
User avatar
on4cet
Site Admin
Posts: 1127
Joined: Mon Oct 20, 2003 9:23 am
Location: Kasterlee - België

Post by on4cet »

In dat geval is het OK, maar ik had precies de indruk dat dat niet was, hoewel het in principe niet zou mogen, dus, wie weet had ik het wel bij het verkeerde eind ...

Blijft de vraag, waarom heeft bv. merten enkel een rookdetector, en geen thermo of thermovelocimetrische detectors ... Of zijn ze er wel, en heb ik ze niet gevonden ??

Bart
There's No Home Like An Automated Home ...