Page 1 of 2

voorbeeldjes logo

Posted: Sat May 24, 2008 9:45 pm
by Hans
Ik heb me wat geamuseerd met logosoft (5)
hierbij alvast enkele voorbeeldjes van wat met de logo mogelijk is

-meerdere functies op 1 ingang: 1*, 2* drukken en lang drukken
-rolluik bediening
-de twee vorige gecombineerd tot 1 knop per kamer
-een mux/demux voor gevorderen (pas op voor clockskew)

Posted: Sat May 24, 2008 10:05 pm
by Hans
Misschien wat meer uitleg bij de mux/demux. Deze heb ik bedacht voor mensen die bvb een alarmsysteem willen bouwen.
Stel dat je op alle ramen en deuren sensoren wil dan kan je wel eens ingangen tekort komen. dit programatje maakt dat je 4 sensoren naar 1 ingang kan herleiden.
Met slechts een paar ic'tjes uit de 74 reeks kun je de 4:1 mux maken.
De logo genereert de klok, eventueel ook de dubbele en vierdubbele frequentie, en zorgt voor het terugzetten van 1 ingang naar 4 markers
ps.
Het moeilijkste was een manier zoeken om een synchrone klokdeler te maken, kan iemand deze eens opmeten? ik kan enkel simuleren

Posted: Tue May 27, 2008 10:30 pm
by BusVer
Hoi Hans,

leuk gedaan en bedankt was zelf ook al even aan het prutsen en proberen alvorens aan de eigenlijke programma's voor het huis te begingen.
I.v.m. je voorbeeld:
Is het niet mogelijk om de houdrelais + vertraagde inschakeling te vervangen door een simpel stroomstootrelais en dan de uitgang?
Of zie ik dit fout en is er andere achterligende reden?

Ben zelf ook nog een leek, maar als 1e bijdrage op dit forum mag dat wel tellen ;-)

Posted: Wed May 28, 2008 7:30 pm
by Hans
Inderdaad, dat werkt evengoed en verbruikt zelfs 3 keer minder geheugen. Eigenlijk had ik deze schakelingetjes al gemaakt voor ik ontdekt had dat er zon stroomstootrelais in zat. :oops:

Kunnen we niet eens de standaard schakelingetjes waar om de 14 dagen naar gevraagd wordt hier verzamelen? Als we er met een paar man op kijken kunnen we de foutjes eruit halen en tot de efficiƫntste manier komen.

van de bovenstaande zijn denk ik de rolluikbediening en de meerkeuzedrukknop wel de moeite, al kunnen ze dus wel nog verbeteren.

Posted: Thu May 29, 2008 1:59 pm
by on4cet
Dit is een iniatief waar velen iets aan zullen hebben, en we kunnen het dan ook enkel maar toejuichen !!!

Mvg,

Bart

Posted: Thu May 29, 2008 6:59 pm
by Hans
Ik heb trouwens nog wat nagedacht over dat mux/demux gedoe.
Zoals het nu is (tijdsbasis) wordt er eigenlijk meer geschakeld dan goed is voor de relais. Daarom wil ik eens proberen analoog te muxen, met stapjes van een halve volt moet het toch haalbaar zijn om vier markers door te sturen.
Qua toepassing denk ik in de richting van het delen van markers (bvb alles uit of een alarmlijn) tussen twee logo's (een per verdiep). Een analoge ingang en een analoge uitgang op elke logo zou dan vier markers per richting kunnen overzetten.
Nu eerst eens zien of het wel te maken is met de functies van de logo.

Posted: Thu May 29, 2008 8:28 pm
by Hans
Dit is al eentje om twee markers analoog te muxen

Posted: Thu May 29, 2008 11:51 pm
by Hans
drie markers op naar 1 analoge lijn en terug
misschien kunnen er nog enkele blokjes vereenvoudigd worden
ik kan nog proberen over te stappen naar gray codering maar ik weet niet of dat bij deze al voordel zou opleveren qua geheugengebruik

Posted: Sat May 31, 2008 8:20 pm
by on4cet
Al bij al is er via dit forum toch al knap wat uitgevonden en beredeneerd ...

Verder doen zo, zou ik zeggen ! Knap !

Mvg,

Bart

Posted: Sun Jun 01, 2008 10:37 am
by Hans
Hier is een alternatieve manier om analoog te demuxen die minder functies nodig heeft. Met deze zal het te doen zijn om vier markers over een analoge lijn te zenden. Het probleem is echter dat er nog glitches op zitten en die krijg ik niet meteen weg.

Deze is dus work in progress, nog niet gebruiksklaar!

Posted: Sun Jun 01, 2008 11:29 am
by Hans
Hey Bart,

ik wil hier es goed door gaan om aan te tonen dat een logootje meer dan genoeg kan om een deftige elektrische installatie te sturen.

Mensen kennen er niet zoveel van en gaan naar een installateur of systeembouwer, laten zich in de zak zetten voor duizenden euros aan zware plcs, software en touchscreens. Alle soorten zever die ze niet nodig hebben of die nooit goed afgesteld geraakt. (verwarming met zoneregeling iemand?)

Posted: Sun Jun 01, 2008 8:43 pm
by on4cet
Hey Hans,

Ja, ik kan het alleen maar toejuichen, maar ik blijf me de vraag stellen of je toekomt met de uitbreidbaarheid van de logo's ... Misschien is het demuxen een mogelijke oplossing ...

Ik lees met volle aandacht verder !!!

Bart

Posted: Tue Jun 03, 2008 9:24 am
by Hans
Wel, laat ons dan eens een soort standaard opstelling uitwerken. Ik had altijd twee a drie logo's in gedachten met alle digitale uitbreidingen erop.
Eens kijken hoever we daarmee geraken.

Stel een villa met boven 3 slaapkamers, badkamer en zolder, beneden living, eetplaats, keuken, slaapkamer, wc, kelder, garage.

1 lichtpunt in elke kamer, een tweede lichtpunt in living, eetplaats en keuken en 2 lichtpunten voor buitenverlichting

elektrisch bediende rolluiken per kamer met uitzondering van wc, kelder en zolder

een \"alles aan\" knop beschikbaar boven en een \"alles uit\" boven en beneden.

kan je me hierin volgen als standaard installatie of zijn er nog zaken?

Posted: Tue Jun 03, 2008 11:14 am
by BusVer
Hoi Hans,

gewoon kleine opmerking , maar je standaard installatie lijkt me naar huidige normen toch vrij beperkt. De standaard lijkt me tegenwoordig iets hoger dan 1punt per kamer.
voorbeeld:
-slaapkamers: 2 LP per kamer (hoofd + TL boven bureau)
-hoofdslaapkamer: 3 LP per kamer (hoofd en 2 nachtlampjes)
-overloop : 2 LP
-Badkamer: min. 3LP (1hoofd + 2 spiegel)
- .....
Dit is nu maar voorbeeld, ik neem aan dat vele installaties toch in die richting zitten. Is niet exact mijn installatie, maar denk geeft realistischer beeld van een uitgebreide installatie. Naar mijn persoonlijke mening heeft Domotica/PLC/teleruptors/... heel weing nut bij zo een beperkte installatie als je voorbeeld. (maar dat is een andere discussie)

Het aantal uitgangen is nu eenmaal erg beperkt op LOGO en aanverwanten.

In mij geval spreek ik over een totaal van +-38LP en 10 rolluiken, dus een totaal van 58 uitgangen nodig (=4Logo's)
(Misschien tel ik nu wel iets te stevig door aangezien ik de ledverlichting langs trap en in overloop apart wil schakelen :o )

Posted: Tue Jun 03, 2008 12:23 pm
by Hans
Dat is inderdaad al wat kwistiger dan ik me had voorgehouden maar eigenlijk kan ik me er wel in vinden, 2 logo's zijn niet genoeg, 3 eerder krap.

Het aantal ingangen/uitgangen legt dus eigenlijk op dat je al vlug aan 4 logo's zit.

Op welk platform ben jij dan bezig BusVer?