Page 1 of 2
mijn systeem met logo's
Posted: Sat Jan 12, 2008 4:10 pm
by roeln
Eindelijk is onze electriciteit gekeurd(zonder opmerkingen) en aangesloten. Eindelijk van de werfkast verlost....
Bijgevoegd een paar foto's van de kast en het elektrisch dossier (eendraad, situatie, uitvoering en ssv-gebruik) in pdf.
Ruwweg de indeling van de kast:
Het is een IDE kast van 8 rijen van 24 modules:
Code: Select all
Rijgklemmen 3-etage voor SVV Rijgklemmen 2-etage voor SVV
Automaten logo3 Logo3+extensies Beltransfo Relais voor Stopcontacten op logo3
Automaten logo2 Logo2+extensies Relais voor Stopcontacten op logo2
Automaten logo1 Logo1+extensies Relais voor Stopcontacten op logo1
2 voedingen 24V glaszekeringen 24V (plaats voor dimmers later)
Diff 30mA automaten op die 30mA
Diff 200mA automaten op die 300mA
Rijgklemmen 3-etage voor SVV Rijgklemmen 2-etage voor SVV
Posted: Sat Jan 12, 2008 4:16 pm
by roeln
We hebben 3 verdiepingen (rijwoning). Per verdiep is er een logo voorzien. Logo's kunnen niet met elkaar praten maar op deze manier is er geen communicatie nodig. Ik heb bijvoorbeeld wel de allesuit-knoppen op alle 3 de logo's als ingang moeten nemen enz.
Alles is bekabeld met SVV van 14 aders waarvan telkens 50-80% gebruikt is. Zo zijn er 9 SVV kringen nodig.
Per 4 logo uitgangen is er gezekerd met een automaat van 10A. Voor gestuurde stopcontacten hangt er een relais tussen.
Posted: Mon Jan 14, 2008 8:35 pm
by on4cet
Ziet er allemaal goed uit hé ... Leuk om nog eens foto's te zien ook ...
Die glaszekeringen, geef daar eens wat info over, want zelfs als ik de foto lokaal opsla en dan met een viewer bekijk is het niet duidelijk ...
Mvg,
Bart
PS. Fijn dat alles goedgekeurd is ook, is toch altijd een bevestiging van je kunnen hé
Posted: Mon Jan 14, 2008 10:55 pm
by ON4TOP
Dat ziet er netjes uit Roeln !!
Knap schema ook , gemaakt met viso ??
Klein vraagje nog ik zie dat je in je IDE kast ook zo een kabelgorten met sleufjes voor draden gebruikt hebt .. ( wordt meestal in industriële kasten gebruikt ) heb je daar toevallig een type van en hoe heb jij die vastgezet ? ..
Posted: Tue Jan 15, 2008 10:32 am
by roeln
bedankt voor de positieve reacties.
Van zo'n keuring moet ge u wel niet te veel voorstellen. Het enige wat die keurder gedaan heeft is de afdekkap van de rij van de hoofddiff even openen om die hoofddiff te verzegelen, in bijna alle kamers de aarding van een random stopcontact testen en een stempelke zetten op alle pagina's van 't dossier. Hij heeft zo iedere pagina van 't dossier max 1 sec bekeken...
Die glaszekeringen zijn wago modulekes : 282-122. (3.16 euro)
Van die kabelgoten heb ik geen type-nummer... Je moet gewoon vragen naar zo'n kabelgoot met sleufjes. Die van mij waren 2m lang en zelf te verzagen. Die worden met een soort van Z-ijzers aan de kast bevestigd. Daar zorgen ze wel voor als je dat koopt in een deftige winkel.
Schema's zijn inderdaad met visio gedaan.
Posted: Tue Jan 15, 2008 1:27 pm
by ON4TOP
Alez de keuring stel nie veel voor ..
Welke keurder heb je laten komen ? Mijn schoonbroer zou zijn renovatie willen laten keuren .. hij heeft schrik voor de brandverzekring etc ..
( hebben alles samen gedaan , hij het ruwe werk , ik het fijnere ) ..
Dus wat mji te doen staat is ook dossierke opmaken met eendraad en situatieschema ..
Btw kan je als het past eens wat closeups maken van die goten/bevestiging ..snap nie zo goed wat je bedoelt met die bevestigingsdingen ..
Re:
Posted: Tue Jan 15, 2008 2:23 pm
by hallo
roeln wrote: zo'n kabelgoot met sleufjes
draadgoot
Posted: Tue Jan 15, 2008 8:44 pm
by roeln
Ik weet het eerlijk gezegd niet zeker maar volgens mij zijn die 'kabelgoten' van Vynckier:
http://catalog.geindustrial.com/dataShe ... file=benlp (Typenummer 55812 moest link niet werken)
Officieel heet dat een
bedradingskoker. weten we dat ook weer
Posted: Wed Jan 16, 2008 2:47 am
by ON4TOP
bedankt Roeln , zal morgen eens informeren bij mijn electro groothandel .. wat ze hebben .
Btw ik zag op uw eendraadschema .. 3x4mm² naar je oven ?
Dat hoeft toch niet ? Bij m'n weten is 2,5mm goed genoeg op een 20A zekering ... das +/- 4600watt ... en de gemiddelde oven is 3300 Watt ..
Er staat toch een gewoon stopcontact aan ook eh .. en 4 carre in een standaard inbouwstopcontact lijkt me nogal onhandig
Posted: Wed Jan 16, 2008 9:55 am
by roeln
mijn pa stond op die 4mm2 voor de oven en hij had die kabel nog liggen.
maar is inderdaad niet erg comfortable in een stopcontact potteke.... en was dan nog het eerste stopcontact dat ik aansloot
Re:
Posted: Wed Jan 16, 2008 6:30 pm
by ON4TOP
roeln wrote:mijn pa stond op die 4mm2 voor de oven en hij had die kabel nog liggen.
maar is inderdaad niet erg comfortable in een stopcontact potteke.... en was dan nog het eerste stopcontact dat ik aansloot
Heb je daar een standaard niko of bticino stopcontact op gestoken ? Lijk me heel onhandig .. die dingen zijn niet geschikt voor 4mm ... max 16A staat er ook op dacht ik ..( net als de schakelaars ) ..
Of heb heb je er zo een 'neus' op gemonteerd voor kookplaats en elektrische verwarming . gebruiken ze dat vaak .
Nuja kwaad kan het niet hé
dikkere kabels is altijd beter of te dunne
Ps : ik zag op je schema ook je garage poort sturing staan .. veronderstel dat je die nu ook op je logo aangesloten hebt , jij had ook een horman dacht ik .. heb jij ook die sturingsmodule op je motor ?
Bij mij komen ze hormann sectionale poort op 12februari plaatsen .. en die sturings module heb ik bijgevraagd .. apparte up/down .. signalisatie als poort open of toe staat etc .. fotocel ..
bedradingskoker
Posted: Wed Jan 16, 2008 6:37 pm
by ON4TOP
heb ze dus gevonden van GE ( vynckier )
Kost 2x niks ..
Posted: Wed Jan 16, 2008 9:11 pm
by roeln
Oven is inderdaad in een standaard bticino stopcontact aangesloten.
Die 4mm2 past daar in hoor. Al bij al denk ik dat de installatie makkelijker is dan 2x2,5mm2...
Ik heb inderdaad ook een hormann ja, maar ik heb geen verbinding met de poort nu. Voor de up/down-drukknop gebruik ik wel de logo-SVV-draad... dus er is toekomst. Ik wil zeker een contactje voorzien ergens waardoor ik kan zien of de poort open is maar echt sturen via de logo's kan ik dus niet. Hoeveel kost zo'n stuurmodule?
Re:
Posted: Thu Jan 17, 2008 1:36 am
by ON4TOP
roeln wrote:Oven is inderdaad in een standaard bticino stopcontact aangesloten.
Die 4mm2 past daar in hoor. Al bij al denk ik dat de installatie makkelijker is dan 2x2,5mm2...
Ik heb inderdaad ook een hormann ja, maar ik heb geen verbinding met de poort nu. Voor de up/down-drukknop gebruik ik wel de logo-SVV-draad... dus er is toekomst. Ik wil zeker een contactje voorzien ergens waardoor ik kan zien of de poort open is maar echt sturen via de logo's kan ik dus niet. Hoeveel kost zo'n stuurmodule?
AUP1 kost gemiddeld 64 euro +btw . Daar zit meteen alles op wat ik nodig heb .. om te koppelen met m'n plc .
http://www.domotix-forum.be/phpBB2/view ... ht=hormann
Posted: Fri Jun 13, 2008 2:16 pm
by matje
de uitbreidingsmodule zijn de relayuitgangen maar 5 A heb je dan een automaat van 4 ampere gezet? is dit niet te weinig?