Hoe realiseer ik hetvolgende:
Ik wil een bewegingsmelder die buiten is geinstalleerd via een relais (die 230V kan schakelen) aan een domotica module hangen, moet dus potentiaalvrij zijn.
- Welke bewegingsmelder kan ik hiervoor gebruiken / is hiervoor geschikt?
- Hoe sluit ik dat aan?
- Hoe geef ik dit weer op het eendraadschema (vermits het om 230V gaat en niet om ZLVS moet dit volgens mij weergegeven worden op het eendraadschema)?
thx
Re: Beweginsmelder via relais aan domotica
Posted: Tue Jan 08, 2008 5:10 pm
by hallo
Er bestaan ook bewegeningsmelders op 24V, met een stroomloos contact, zoals bijvoorbeeld Merten Argus 220V voor 12V connect.
http://www.stagobel.be/catalogus/NL(BE) ... _04-05.pdf
Dat omzeilt jouw probleem. Je voedt met 12V en schakelt een stroomloos contact.
Posted: Thu Jan 10, 2008 2:41 am
by ON4TOP
ja hallo kroket .. eens de 'groothandelsprijs' opgezocht ....
128 euro +btw ....
Denk da ik toch ga voor 220V .. en een relaiske bijsteek om een spanningsloos contact te krijgen ...
Geloof dat den Bart ( on4cet ) het ook zo geflikt heeft met zijn 'Buschwachters' .
Posted: Thu Jan 10, 2008 10:11 am
by on4cet
Hoe weet jij dat toch allemaal zo goed tommeke ? hi hi
Bart
Posted: Fri Jan 11, 2008 10:28 pm
by on4cet
Welke je kan gebruiken ? Elke bewegingsmelder die op 230Volt werkt kan je gebruiken, maar de betere zijn volgens mij (??) toch wel de Argus van Merten en de Busch-Wächter van Busch Jaeger ...
Hoe deze aansluiten is vrij simpel ... In plaats van een lamp te schakelen, zorg je ervoor dat deze draden toekomen op een 230Volt (!!) spoel van een relais ... Op dat zelfde relais heb je dan ook contacten, waar je de koppeling kan maken met je domotica-ingang !
Als er iets niet duidelijk mocht zijn hieruit, kunnen we in detail gaan, maar basicly is het zo simpel !
In principe zou je kunnen zeggen dat een bewegingsmelder op 230Volt een verbruiker is die niet onder het ZLVS valt, en zou dus moeten weergegeven worden op het schema ... Alles vanaf je relais dan weer niet, want dat is geen laagspanning meer ... Volgens mij moet de relais zelf er echter nog wel op, want deze heeft dan namelijk een 230Volt (laagspanning dus) spoel !
Voila, voor de rest hoor ik het nog wel !
Bart
Posted: Fri Jan 11, 2008 11:22 pm
by DHZer
Hallo,
Wat is het AREI symbool van een relais?
Ik vind er zo veel dat ik door het bos de bomen niet meer zie...
grtz
Posted: Mon Jan 14, 2008 8:43 pm
by on4cet
Ik heb hier alle AREI versies die ik heb doorgenomen, en ik kan alleen maar een symbool vinden voor een impulsrelais, zou je dat dan niet mogen nemen voor een relais ?
Heeft er iemand al wel het juiste symbool gevonden ?
Bart
Posted: Tue Jan 15, 2008 10:46 am
by roeln
Ik heb relais zo weergegeven. K7 is de geschakelde kring Q2.12 is de sturing
Dacht dat symbool toch ergens terug gevonden te hebben...
[/img]