Page 1 of 1

3x32A bij 380V

Posted: Tue Jan 16, 2007 10:45 am
by simonjo
Hallo,


Ik heb een kleine vraag ivm vermogenomrekening van 380V naar 220V.

Heb een netaansluiting van 3x380V/32A, binnenhuis wordt dit verdeeld als 3x220V.

Mijn vraag is nu hoevel amperes ik over die 220V kan trekken?


mvg, Jo

Posted: Wed Jan 17, 2007 2:20 pm
by tnimble
Bij de aansluiting van 3x380V (eigenlijk 3x400V) heb je 3 fasen en een nul. Tussen de fasen staan de 380V (400V) tussen willekeurig een van de fasen en de nul staat 220V (230V).

In elke fase is een zekering van 32A opgenomen. De bedoeling is om alle groepen zoveel mogelijk gelijkmatig te verdelen over de 3 fasen. De maximale stroom die je kunt trekken is dus ook 3x 32A = 3x7360W ofwel totaal als je het ideaal weet te verdelen 96A = 22080W

Posted: Wed Jan 17, 2007 2:24 pm
by Gery
@ simonjo: 32A per fase

Posted: Wed Jan 17, 2007 2:33 pm
by simonjo
Oei dan gaat het maar nipt zijn om alle apparatuur te kunnen voeden.

Zitten namelijk met een soortement van beurs waarop 160 testers uitgenodigd zijn met elk 2 portable PC's a rato van 65W per portable....

Toch misschien maar beter wat backup power voorzien.

mvg, Jo

Re:

Posted: Wed Jan 17, 2007 2:36 pm
by tnimble
Gery wrote:@ simonjo: 32A per fase

@ tnimble: 96A*230V=22080W
Copy n Paste foutje :oops:

Posted: Wed Jan 17, 2007 2:36 pm
by Gery
't zijn toch PORTABLE PC's :wink:

Posted: Wed Jan 17, 2007 2:53 pm
by simonjo
Jaja, maar allemaal op een netwerk gekoppeld en dan volle bak traffic, die netwerk spullen trekken ook nogal wat Wattjes.

Maar blijkbaar kunnen we nog over een bijkomende voeding beschikken en is er enkel een probleem te verwachten als Doel 1/2/3 en 4 uitvallen...