toestand van zaken domotica met twido PLC
Posted: Sun Sep 10, 2006 7:31 pm
Na effe inaktief te zijn op het forum ben ik er terug. Effe de situatie schetsen:
Voilla de kast, een sarelkast van 100x160, bovenaan komen hoofdzakelijk alle 230V aansluitingen toe op klemmenstroken van Legrand viking 3 reeks dubbeldek. Onderaan alle laagspanningsaansluitingen ook op Legrand Viking3 klemmenstroken, 4 aansluitpunten per klem (doorverbonden). Tussen deze twee de automaten, relais, dimmers, overspanningsbeveiligingen, 24V voeding, plc...de bedrading ziet er nog wat slordig uit maar dat komt nog wel in orde,
Van links naar rechts:
de voeding, Telemecanique 24V/5A
Zekeringen voor de laagspanning Legrand >Viking 3 reeks
De PLC, 2 maal 32 digitale inputmodules en 3maal 16 relais output modules.
Relais modules van telemecanique zelio reeks, deze worden telkens per 8 afgezekerd.
links onder 4 dimmers van Gardy UNI400, sturing werkt op 24V en ze zijn voorizen voor een all off ingang, momenteel nog niet aangesloten. Heb problemen gehad met deze dimmers in combinatie met een electronische 12V voedingen 200VA, maar daar waar ik apparte voedingen van 50VA per lamp gebruik werken ze perfect, anders valt de dimmer uit als ik naar een laag dimwaarde ga.
detail van de 230V aansluitingen
momenteel zijn er al enkele drukknopfuncties geprogged, maar nog niet veel. hoop binnenkort terug wat meer tijd te hebben en dan kunnen we alarm en all off functies implementeren
als er vragen zijn....
groetjes
Koen
Voilla de kast, een sarelkast van 100x160, bovenaan komen hoofdzakelijk alle 230V aansluitingen toe op klemmenstroken van Legrand viking 3 reeks dubbeldek. Onderaan alle laagspanningsaansluitingen ook op Legrand Viking3 klemmenstroken, 4 aansluitpunten per klem (doorverbonden). Tussen deze twee de automaten, relais, dimmers, overspanningsbeveiligingen, 24V voeding, plc...de bedrading ziet er nog wat slordig uit maar dat komt nog wel in orde,
Van links naar rechts:
de voeding, Telemecanique 24V/5A
Zekeringen voor de laagspanning Legrand >Viking 3 reeks
De PLC, 2 maal 32 digitale inputmodules en 3maal 16 relais output modules.
Relais modules van telemecanique zelio reeks, deze worden telkens per 8 afgezekerd.
links onder 4 dimmers van Gardy UNI400, sturing werkt op 24V en ze zijn voorizen voor een all off ingang, momenteel nog niet aangesloten. Heb problemen gehad met deze dimmers in combinatie met een electronische 12V voedingen 200VA, maar daar waar ik apparte voedingen van 50VA per lamp gebruik werken ze perfect, anders valt de dimmer uit als ik naar een laag dimwaarde ga.
detail van de 230V aansluitingen
momenteel zijn er al enkele drukknopfuncties geprogged, maar nog niet veel. hoop binnenkort terug wat meer tijd te hebben en dan kunnen we alarm en all off functies implementeren
als er vragen zijn....
groetjes
Koen