Page 1 of 1
zelf schakelaars maken ?
Posted: Sat May 27, 2006 11:45 am
by Steven
Hallo iedereen , misschien heeft mijn vraag niets met 'domotica' te maken maar ik hoop hier een antwoord te vinden !
Ik zou bij mijn verbouwing gebruik willen maken van teleruptoren , daar deze worden aangestuurd met 24 VDC , had ik gedacht om zelf schakelaars te maken (inox plaatje met tuimelschakelaars van SALECOM )
zijn deze krachtig genoeg om de relais te sturen ? én kom ik dan niet in de problemen bij 't keuren van mijn systeem ?
Op de schakelaars vind ik volgende (basis)informatie 125v-5A
250v-2A
Alvast hartelijk bedankt ...
M.V.G. Steven
Posted: Sun May 28, 2006 7:14 pm
by on4cet
Beste Steven,
Voor zover ik je informatie kan lezen, is dit geen probleem ... Zo'n teleruptor werkt op 24 volt zeg je, en je schakelaar mag 125 volt, dat is omzeggens 5 keer zoveel, stel dan nog, dat je schakelaars 125 Volt wisselspanning aankunnen, en je teleruptor 24 volt gelijkspanning zou zijn (hoewel de meeste wel wisselspanning hanteren), dan nog heb je overschot genoeg ...
Mvg,
Bart
Posted: Thu Jun 01, 2006 9:22 am
by Steven
En hoe zou 't dan zitten met de keuring , ik heb al van verschillende mensen gehoord dat schakelaars voor residentieel gebruik moeten gekeurd zijn , of is dit slechts geldklopperij ??
Posted: Thu Jun 01, 2006 8:38 pm
by on4cet
Steven,
En wat dan met de stelling dat alles dat op veiligheidsspanning werkt, niet moet gekeurd worden ?
Met andere woorden, zolang er maar 24 volt over die schakelaars loopt, duw je wat mij betreft de draden tegen mekaar om contact te maken ... Zelfs daar kan men niets op zeggen ...
Mvg,
Bart
Posted: Fri Jun 02, 2006 10:11 am
by Steven
Een pak van mijn hart , Bart , ik had deze vraag ook al gesteld aan AIB-Vincotte , maar daar kreeg ik het volgende (korte) antwoord :
Geachte , uw voorstel is niet toegelaten.
Electrisch materiaal voor gebruik in de residentiele sector is onderworpen aan specifieke Belgische normen.
Gelieve gebruik te maken van gestandaardiseerd materiaal en eventjes een groothandel te raadplegen wat er allemaal mogelijk is bij de diverse merken.
Allemaal goed en wel maar als ik zelf schakelaars kan maken van om en bij 1 euro , waarom zou ik dan 20 euro per stuk moeten uitgeven ? Om gekeurd te kunnen worden ??
Posted: Fri Jun 02, 2006 9:20 pm
by on4cet
Steven,
Aangezien ik welk geen officieel keuringsorganisme vertegenwoordig, zou je hen nog eens een email kunnen sturen met de meer specifieke vraag, of je deze zelfgemaakte schakelaars zou mogen gebruiken om er ZLVS toepassingen mee te doen ... Bv. 24 volt teleruptors bekrachtigen, of zelfs gewoon een ingang van een plc ofzo schakelen ...
Ik vermoed dat in dat geval het antwoord anders zal zijn !
Mvg,