S7 200 bedraden?
Posted: Thu Apr 06, 2006 4:00 pm
by ringods
Vraagje voor de Siemens S7 PLC kenners onder ons:
(lees: Roger van Romatica
)
Ik heb een CPU226 met een aantal uitbreidingsmodules:
- 3x EM223 16 digitaal in, 16 digitaal uit.
- 1x EM??? 2 analoog uitgangen
- 1x EM243IT netwerking interface.
Zowel de cpu als de uitbreidingsmodules hebben verschillende L en M klemmen. Moeten alle L, respectievelijk M klemmen allemaal met elkaar doorverbonden worden? De CPU bijvoorbeeld heeft zijn master M en L klem, maar ook nog klemmen zoals 1M, 2M, etc. Ik vind daar in de handleiding niet veel van terug.
Groeten,
Ringo
Posted: Sun Apr 09, 2006 11:33 pm
by PLC-fanaat
hallo ringo
de 1L/2L... zijn gemeenschappelijke uitgangsklemmen en kunnen zowel + als - aangesloten worden afhankelijk of u wilt schakelen naar +24V of naar massa
de klemmen M zijn de referentie voor de ingangsdetectie dus legt u dit aan massa dan is dit voor positieve logica dus ingang op +24V aangesloten = logisch signaal 1, M aan +24 is voor schakelen als negatieve logica dus aan massa leggen van een ingang is logisch 1
hopend u hierbij geholpen te hebben
groeten roger
Nog even ter validatie...
Posted: Wed Apr 12, 2006 8:49 am
by ringods
Roger,
Zoals ik het nu was van plan te doen is alle M klemmen aan de 0V te hangen (in uw woorden: voor een positieve sturing).
Op mijn 16 aderige SVV steek ik +24V op 1 draad en 0V op een andere in het geval ik ooit eens iets nodig heb dat 24V verbruikt. De +24V laat ik toekomen op elke drukknop, waarbij voor elke drukknop 1 van de overblijvende draden toekomen op een PLC ingang, dus logische 1.
Voor de uitgangen zijn er ook de L en M klemmen. De M hang ik ook aan de 0V en de L aan +24V. Ik vermoed dat een PLC uitgang die op 1 gezet wordt, zijn uitgangsspanning haalt van de spanning die je op die L klemmen zet. Correct?
Ringo
Posted: Wed Apr 12, 2006 10:18 pm
by PLC-fanaat
volledig juist
de L en M voor de uitgang dient als voedingsspanning voorde interne relais
het uitganhssignaal is dan +24V zoals u dit aansluit
ingangssignalen zijn 1 als u de 24 V over uw drukknop aan de ingang toevoerd
succes verder
roger
Posted: Thu May 18, 2006 1:53 am
by Kitt
Heb hier ook een S7-200 CPU 226XM naast mij in proefopstelling liggen .
Heb hem amper een paar weekjes en had totaal geen ervaring met PLC , maar mijn eeste stapjes zijn toch al gezet , eerste testje met om de ingangen als teleruptoren te programmeren en een centrale uit/aan te maken .
1M + 2M + M heb ik doorverbonden .
Met de +L maak ik contact met de ingangen ( hier komen de drukknoppen uiteraard in definitieve montage ) , bedoeling zou zijn deze als common draad ( rood ) te gebruiken op mijn SVV kabels naar de druk knoppen . ( zoals Rigo ook zegt in zijn post )
Dan op de uitgangen 1L + 2L + 3L heb ik nu aan de plus van labovoeding gehangen en dan op de uitgangen 0.0 0.1 0.2 etc een paar 24volt lampjes voor te testen . Het is de uitvoering met Relais uithangen die ik heb , maar ik zou toch afzonderlijke relais hiermee aansturen op 24volt gevoed door een losse transfo in de zekering kast . ( het vermogen van die transfo moet dan berekend zijn op het aantal relais die ik wil aansturen dacht ik zo ) .
Uiteraard ga ik nog een paar extra EM223 modules erbij moeten prikken voor nog meer in/uitgangen te hebben , de vraag is nu die interne voeding in de S7-200 kan die dat allemaal trekken ? Of moet ik nog een extra 24VDC voeding erbij steken ( Sitop ? ) .. En daarvan dan de - verbinden met de 1M + 2M + 3M en ga zo maar door en de plus uiteraard gebruiken als common voor drukknoppen . En de M &L+ op de plc zelf niet gebruiken ?? Of zie ik dat verkeerd ?
Graag een beetje input van PLCAddicts hier
Posted: Fri May 19, 2006 8:44 pm
by PLC-fanaat
de interne voeding is niet voldoende voor relais sturingen (groot aantal)
is enkel voldoende voor de extra modules(max 7) en ingangssturing over drukknoppen
dus een extra voeding voor de uitgangen (hoeft niet gestabiliseerd te zijn,
een condensator op een 20V gelijkgerichte transfo)
succes
roger
www.romatica.be
Re:
Posted: Tue Jul 04, 2006 1:38 am
by ON4TOP
PLC-fanaat wrote:de interne voeding is niet voldoende voor relais sturingen (groot aantal)
is enkel voldoende voor de extra modules(max 7) en ingangssturing over drukknoppen
dus een extra voeding voor de uitgangen (hoeft niet gestabiliseerd te zijn,
een condensator op een 20V gelijkgerichte transfo)
succes
roger
www.romatica.be
Dan moet ik waarschijnlijk relais gaan gebruiken op DC24 volt ?
Ik heb wel de plc met ingebouwde relaistjes (max 2A) en uitbreidingen zijn ook zo... dus kan ik waarschijnlijk evengoed op 24 volt ac werken voor zwaardere relais aan te sturen .. terwijl je met transitor uitgangen waarschijn verplicht bent op 24VDC te sturen ..
Ben van plan om allemaal RELECO C10 relais te gebruiken , daar deze zeer betaalbaar en compact zijn ..( en makkelijk te vervangen door de voet )
http://www.multiprox.be/nl/download/fil ... co_irc.pdf
Deze zijn wel enkelpolig , voor de badkamer etc en evt buitenverlichting zou ik dubbelpolige OMRONS plaatsen of iets dergelijks .
Ook mijn rolluiken zou ik sturen via de C10 relais ( 2 relais per rolluik = 2 uitgangen op plc = en 2 ingangen op de plc per rolluik )
Maar naar het schijnt moet je nog een RC koppeling ofzo plaatsen voor de rolluiken ? ..
Iemend met praktijk ervaring met een S7-226 en aansturen rolluiken ?
Tips zijn meer dan welkom ..
Tom
Posted: Tue Jul 04, 2006 8:40 am
by on4cet
Tom,
Je moet eens horen naar het prijsverschil tusen enkelpolige relais, en meerpolige ...
Ik heb er zelfs met 4polen genomen, omdat het prijsverschil dacht ik vrij miniem was, en zo kan je nadien nog extra dingen gaan aansturen, of eventueel met terugkoppeling voor status enzo gaan werken ... Voor de kost moet je het niet laten, en je kan nadien nog heel wat extra doen !
Mvg,
Bart
PS. Met die transistoren, kan je inderdaad maar een beperkte load schakelen ...