bekabeling domotica : UTP of FTP

Posted: Thu Feb 23, 2006 11:18 pm
by samber
Op verschillende plaatsen op dit forum al gelezen dat ook UTP of FTP kan ipv het duurdere SVV.

Toch zit er ook tussen UTP en FTP nog een groot prijsverschil (FTP is dubbel zo duur dan UTP). Vandaar de vraag, wat zijn de beperkingen om UTP toe te passen? Of is het altijd beter om FTP te kiezen (omwille van electromagnetische vervuiling, etc)?

Aangezien er van de 4*2 paren er slechts een deel worden gebruikt, hoe dien ik de andere (ongebruikte) te termineren aan de drukknop zijde? Via lusterklem of dergelijk? Of hoeft dat niet?
Hoe termineer ik aan de kast zijde? Op Kroner blokken of Wago of dergelijk? Wat te doen met de ongebruikte draden?

Thx!
Christoph

Posted: Fri Mar 03, 2006 10:03 pm
by samber
Iemand een reactie (positief of negatief) ivm UTP of FTP ipv SVV?

(of heb ik deze vraag in de verkeerde groep gepost?? :roll: )

Posted: Sun Mar 05, 2006 8:56 pm
by on4cet
Hoi Christoph,

FTP nemen, heeft volgens mij enkel zin, als je echt data over je draad stuurd ... Dus, met bus-systemen kan dit een absolute MUST zijn, maar voor gewoon aan/uit toestanden op 24 volt ofzo, is dit echt NIET nodig ...

Logisch trouwens dat FTP dubbel zo duur is, deze is per paar afgeschermd met een zilverfolie, en nog eens over het geheel ook ...

De ongebruikte draden laat je in je potjes gewoon voor wat ze zijn ... Probeer er wel altijd voor te zorgen dat ze niet ontmanteld zijn, omwille van eventuele kortsluitgevaren ofzo ... of valse contacten ...
In je kast zou ik alle draden afmonteren op ofwel krone-blokken, ofwel wago railklemmen ... Je moet dit natuurlijk niet, maar wil je nadien nog een beetje overzicht van al je draden, is het beter van ze allemaal aan te sluiten in de kast, en ze dan te nummeren. Dan kan je makkelijker noteren welke draad welke functie heeft ...

Maar ook hier weer, 't zal er een beetje vanaf hangen voor welk systeem het bedoeld is hé ... Bus-systemen hangen volledig aan mekaar, en dan speelt het in feite geen rol welke draad waar aan hangt hé !

Mvg,

Bart

Groetjes,

Bart

Posted: Mon Mar 06, 2006 5:21 pm
by EIB-FORUM
De 'echte' domotica systemen zoals EIB die over een bus verlopen maken gebruik van een 2-draads systeem.

Voor deze systemen kan je de EIB kabel gebruiken.
Dit is een 4-draads kabel. Door EIB worden er slechts 2 gebruikt. De 2 overige zijn reserve draden.

Vermits een bus-systeem maar 2 draden nodig heeft is je kabel een pak goedkoper. In principe zou je zelfs een gewone telefoondraad kunnen gebruiken.

Bovendien is het niet nodig om in stervorm te werken. Met een bussysteem wordt de kabel van drukknop naar drukknop, van sensor naar sensor, ... getrokken. Het zal je heel wat schelen in bekabeling.

SVV ipv UTP

Posted: Wed Jun 28, 2006 10:47 pm
by DVR
Niet om lastig te doen, maar als je installatie nog gekeurd dient te worden kan je best SVV (0,8mm2) gebruiken.
UTP of FTP is dunner dan 0,5mm2 en kan geweigerd worden door controleinstanties.

Het is inderdaad wel zo dat het vaak om spanningsloze contacten gaat, maar die mannen van de keuring volgen soms wetten op de voet.

Een zaak heb je alleen niet verteld:
Ging het om Bus-kabel of wens je gewoon je spanningsloze contacten aan te sluiten met een centrale?