Page 1 of 1

Bakabeling in zekering/elektrische kast

Posted: Wed Jan 04, 2006 6:35 pm
by XiPHiAS
Welke sectie moet deze zijn? 6 carre?
Moet dit vaste of mag dat ook soepele draad zijn?

Met wat zou ik mijn 24V bedraden? Soepele 1.5 carre?

Naar de drukknopen ga ik met UTP CAT5 kabel (~0.8 carre)

Posted: Wed Jan 04, 2006 11:51 pm
by Xilinx
hangt af van uw aansluiting-afzekering, mag soepel zijn maar dan moet je wel draadbussen gebruiken, die zorgen ervoor dat je dunne adertjes bij elkaar blijven. Ik ga voor soepele bekabeling....

16A= 1.5mm²
20A= 2.5mm²
25A= 4mm²
40A= 6mm²
63A = 10mm²

Voor de 24V neem ik soepele 2.5mm² (- zwart en + rood) voor 230V N blauw en F bruin

groetjes

Xilinx

(op men site kan je al eens piepen in mijn zo goed als lege kast :-) )
http://users.pandora.be/nicole.thibaut1 ... resize.jpg

Posted: Thu Jan 05, 2006 11:22 am
by Farao
Toch niet voor alle 24V signalen 2,5mm zeker ?

Als je voor de verschillende delen van je 24V systeem (teleruptorsturing, PLC voeding, ...) kleine smeltzekeringen gebruikt, van bijv. 2 of 4 A dan kan je rustig verder met 0,5 of 1mm. Tenslotte ga je toch niet naar elke drukknop 2,5mm trekken.

Rudi

Posted: Thu Jan 05, 2006 11:29 am
by Xilinx
Ik bedoel eigenlijk enkel in de kast, en naar de grotere verbruikers, zoals PLC, relaiskaarten.... voor de drukknoppen heb ik SVV gebruikt...

Xilinx

Re: Bakabeling in zekering/elektrische kast

Posted: Fri Jan 06, 2006 11:36 am
by Jan
[quote="XiPHiAS"]Welke sectie moet deze zijn? 6 carre?
Moet dit vaste of mag dat ook soepele draad zijn?

Met wat zou ik mijn 24V bedraden? Soepele 1.5 carre?

Naar de drukknopen ga ik met UTP CAT5 kabel (~0.8 carre)[/quote]

Let wel op: UTP is maar 0,2 carre - geen 0,8
(zie ook http://www.domoticaforum.tfe.be/phpBB2/ ... hlight=utp)

Greetz,

Jan.

Posted: Sat Jan 07, 2006 2:28 pm
by on4cet
Ik denk dat je hier maar één ding in overweging moet nemen, en dat is de stroom die erdoor vloeit !

Als je 24volt teleruptoren hebt, moet je zien hoeveel zo'n teleruptor vraagt om te schakelen ... Dit kan wel redelijk wat zijn als je de piek beschouwd, maar draad is ook berekent op een continu-stroom, en de pieken mogen dan wel kortstondig wat hoger zijn ...

In ieder geval, ik heb al m'n teleruptoren en ook de relais met SVV bekabeld ... Behalve de groepssturing (hulpcontacten dus), die heb ik met 1,5m² gedaan, omdat daar het totaal van stroom doormoet hé, teleruptoren stuur je in principe apart, maar als je een groepsturing hebt, dan moet je ALLE hulpcontacten tegelijk gaan schakelen ...

Zo, ik neem aan dat het duidelijk is, anders hoor ik het wel !

Groeten,

Bart