Verschillende stroomgroepen in 1 buis???

Posted: Tue Nov 29, 2005 1:18 am
by XiPHiAS
Mag ik meerdere stroomgroepen door 1 kabelbuis laten lopen?

Dit weekend staan discussiëren met enkele kennisen over hetvolgende :

Ik heb een dubbel bakje voor 2 stopcontacten. Stopcontact 1 wordt permanent gevoed, stopcontact 2 bedien ik via een teleruptor van 20A (of eventueel relais, ben er nog niet uit). Alles wordt gevoed met kabels (XVB 3G2.5) die via onze kruipkelder langs de buitenmuren lopen en doormiddel van afvoerbuizen netjes bijeen gehouden worden. Aan het punt waar een stopcontact staat lopen twee flexibele buizen naar boven tot in mijn bakje. Eentje voor de aankomst, het 2e om verder te gaan naar de andere stopcontacten van mijn circuit.

Ik wil dus met mijn kabel gaan tot aan de flexibele buis en daar strippen en enkel de draad laten lopen door de flexibele buis tot in het bakje. 2 XVB's 3G2.5 krijg ik niet door mijn 3/4 flexibele buis. Maar dan lopen er 6 draden per flexibele buis.

1-2-3 = Aarding + twee fases (permantente)
4-5-6 = Aarding + twee fases (via teleruptor 20A)

Volgens bepaalde mensen mogen de aansluitdraden van verschillende circuits niet samen in één buis? Klopt dit? Kan iemand dat bevestigen?

Dit lijkt me heel erg vreemd...

Posted: Tue Nov 29, 2005 9:48 am
by Farao
Met verschillende circuits bedoelen ze kringen van verschillende zekeringen. Dus als jouw permanent circuit en geschakeld circuit van dezelfde zekering vertrekt is er volgens mij geen probleem.

Rudi

Posted: Tue Nov 29, 2005 11:35 am
by XiPHiAS
Onmogelijk (lijkt me toch?) ...

Volgens de regels der kunst mag men max 8 stopcontact-punten gebruiken per kring. Dit issue is dat in mijn living bij elk stopcontact punt een tweede stopcontact staat die geschakeld wordt door een teleruptor/relais. Als ik binnen de 8 moet blijven dan kan ik maar 4 punten gebruiken, die voor mijn installatie veel te weinig is.

Dus permanent circuit = 1 zekering, geschakelde circuit = andere zekering.

Ik heb het dossier van Vincotte gisterenavond nog doorlopen en daarkon ik niet veel in vinden, ze spreken er niet over. Enkel een listing dat je XVB los mag leggen en VOB (gestripte XVB) in een buis moet zitten.

Maar mijn vraag gaat deels ook over het ontstrippen van XVB en verder doorlopen naar een stopcontact in een flexibele buis.

Posted: Tue Nov 29, 2005 8:19 pm
by on4cet
@Xiphias :

Ik heb het bij mij net hetzelfde gedaan hoor ... Max. 8 punten, maar de geschakelde stopcontacten maken op dit moment gewoon deel uit van de multi-configuratie. Ik bedoel per punt heb ik soms wel 3 stopcontacten, maar ik heb overal 5G2,5 getrokken, en stel dat ik morgen enkele van die punten wil schakelen, verwissel ik gewoon de draden ...

Dus, als je het zo doet KAN er NIETS mis zijn, want je gaat niet boven de 8 punten ... Daarbijkomend, als je die gaat schakelen, gaat er nooit MEER verbruikt worden hé, eerder MINDER, dan dat die permanent gebruikt zouden worden ... En daar is het 'm om te doen met het reglement, zorgen dat er niet TE VEEL belasting op een kring zou komen ...

Groeten,

Bart

Posted: Tue Nov 29, 2005 8:27 pm
by XiPHiAS
Dus in 1 flexibele buis meerdere kringen (draden gestripte XVB) zou moeten kunnen volgens u ?

't zit hem eigenlijk in dat we dit weekend op de werf aan het praten waren en iemand zei dat meerdere kringen in 1 buis niet mocht.

Ik zie er geen graten in dat dat niet zou moegen eigenlijk.

Posted: Tue Nov 29, 2005 8:32 pm
by on4cet
Maar wat ik niet begrijp is, dat jij spreekt over meerdere kringen ... ????

Dit aspect vat ik echt niet ... Die stopcontacten, of die nu geschakeld zijn of niet, krijgen toch allemaal hun stroom uit dezelfde zekering, dus is het toch geen andere kring ???

In plaats van je stopcontacten rechstreeks vanaf de zekering aan te sluiten, ga je dan gewoon eerst met je 2 extra draden ( in mijn geval met de 5G2,5 neem ik de zwarte en bruine) naar de teleruptor (dubbelpolige bij mij !!!), en vandaaruit ga je gewoon terug naar je zekering ... Eigenlijk begin je natuurlijk andersom, eerst van je zekering, maar 't verhaal blijft hetzelfde ... Got it ?

Groeten,

Bart

Posted: Tue Nov 29, 2005 8:37 pm
by XiPHiAS
Neen niet echt ...

Ik heb in mijn living 7 punten. Op die 7 punten zitten telkens 2 stopcontacten. Waarvan dus het linkse altijd permanent is en het rechtse altijd via een drukknop bediend zal worden.

Dus om dit legaal te installeren moet ik beiden op een apparte automaat plaatsen. Vandaar ik 2 kringen meng in mijn buizen.

Posted: Wed Nov 30, 2005 2:12 pm
by on4cet
Neen, 7 punten met 2 stopcontacten per punt is toch perfect legaal ... Ze horen geografisch gezien toch bij mekaar, en ze krijgen hun voeding toch van dezelfde zekering ... Dus, of je nu een deel ervan afleid via een teleruptor of niet, maakt toch niet uit ...

Misschien anders stellen, als jij 2 stopcontacten hebt, en op beide hang je een verwarmingstoestel, en het ene staat constant aan, en het andere heeft een aan/uit knop, waarbij je dat toestel dus soms aanzet, maar soms ook uitzet ... Dat komt toch op hetzelfde neer ...

Wat is er illegaal aan uw situatie ... zolang deze stopcontacten op dezelfde zekering in je kast uitkomen toch, is dit niet zo, dan is het iets anders, maar als je hier dan een probleem mee dreigt te hebben, is het toch simpel van die allemaal aan dezelfde zekering te hangen ?

Bart

Posted: Wed Nov 30, 2005 2:21 pm
by XiPHiAS
Ja ok, zo had ik het nog niet bekeken...

Ik ga het erop wagen denk ik, hopelijk komen ze niet zeiken bij de keuring dan.

'n tweede probleem is ... dat blijkbaar geen teleruptoren bestaan op 24V die 32A kunnen schakelen. Of zou ik durven werken met eentje van 16A?
(is toch maar de bedoeling om enkele staandelampen en sfeerbrengers op aan te sluiten, maar ik denk dat ze daar bij de keuring geen rekening mee houden)

Posted: Wed Nov 30, 2005 9:38 pm
by on4cet
Huh ???

Waarom moeten het teleruptoren zijn die 32A moeten kunnen schakelen ?

Eender welke teleruptor mag je gebruiken hoor, normaal gezien komt er toch maar 1 lichtpunt aan een teleruptor, of indien je weet dat je niet meer dan 16A gaat schakelen is er ook geen probleem hé ...
En in het andere geval, heb je een CONTACTOR nodig, dat is een soort zware relais ... voor de HEAVY LOADS dus ...

Maar ik geef je een goede raad, sluit die gewoon allemaal op dezelfde kring aan, en beslis later welke je wilt gebruiken om te schakelen, en daartegen is die keuring al lang achter de rug ... Ik denk trouwens niet, dat ze daar een probleem uit maken ...

Vermits je overal met 2,5mm² werkt, zal je teleruptor het eerder laten afweten dan je draad ...

Bart

Posted: Wed Nov 30, 2005 9:51 pm
by XiPHiAS
Ik wil me gewissen en maken dat dat de mannen van de keuring niet moeilijk doen want de dag erna komen ze al de elek aansluiten.

't is allemaal nieuw voor mij, al ben ik wel van opleiding elektricien maar heb nooit mijn beroep uitgevoert, ben in de IT gesukkeld en er gebleven :p

Posted: Thu Dec 01, 2005 10:32 am
by Farao
Het max. schakelvermogen van de teleruptor moet overeenkomen met de zekering van die kring, net zoals de sectie van uw draad. Aangezien je sprak van 2,5mm draad neem ik aan dat je een automaat van 16A of 20A gebruikt. Met de 16A heb je dan sowieso geen probleem met teleruptors van 16A, als je een 20A automaat gebruikt en een erg stipte controleur over de vloer krijgt heb je mogelijk een probleem. Voor de stopcontacten in een woonkamer is 16A eigenlijk wel voldoende dus als je op safe wilt spelen zou ik voor de 16A gaan.

Rudi

Posted: Thu Dec 01, 2005 12:58 pm
by XiPHiAS
... maar als ik een teleruptor gebruik van 16A en ik plaats een zekering van 16A zie je dan geen probleem met mijn 2.5 carre draden?

Lichtere automaat plaatsen mag zeker? (enkel niet verzwaren)

Posted: Thu Dec 01, 2005 1:36 pm
by on4cet
Xiphias,

Dikkere draad kan nooit kwaad ... dunnere, daar maken ze een probleem uit, omdat er dan oververhitting van de draden kan ontstaan, met brand als gevolg ...

Vandaar m'n raad, sluit gewoon alles recht op de stopcontacten, voorlopig zonder teleruptoren ertussen, en indien je toch 20A zekering gebruikt, neem dan een contactor, ik geloof dat er zijn die tot 32A en meer aankunnen ...

Bart

Re:

Posted: Thu Dec 01, 2005 1:57 pm
by XiPHiAS
on4cet wrote:Vandaar m'n raad, sluit gewoon alles recht op de stopcontacten, voorlopig zonder teleruptoren ertussen, en indien je toch 20A zekering gebruikt, neem dan een contactor, ik geloof dat er zijn die tot 32A en meer aankunnen ...
Ja maar die kan ik niet sturen met 24V :evil:

Nuja soit, ik ga voor de optie gaan om ze te sturen met 16A teleruptor op een automaat van 16A (zal toch maar dienen om enkele sfeerlampen) en uw raad opvolgen en ze permanent aan te sluiten op mijn bestaande kring met automaat van 20A en ze dan na de keuring om te bouwen met de teleruptor.