Page 1 of 1

hulp bij progr elekt rolluik en Siemens logo

Posted: Fri Sep 30, 2005 10:09 pm
by davy
ik heb mijn elektrische rolluiken geprogrammeerd met een siemens logo en bedien deze door middel van drukknoppen van bticino.

Bij het maken van het schema voor de logo kan ik enkel maar bekomen dat ik de rolluiken ofwel in een helemaal open of in een helemaal gesloten stand kan laten komen.telkens door 1 maal kort op de drukknop te duwen.

Ik had deze zo willen programmeren dat ik de rolluiken ook half weg kan laten stoppen door middel van een druk op een drukknop.

Wie kan mij hier bij helpen??

bij voorbaat dank
davy

Posted: Sat Oct 01, 2005 1:30 pm
by on4cet
Ik vermoed dat je dit gaat moeten oplossen met Timers Davy ...

Je programmeert de logo bv. zo, dat als je 2x kort klikt, hij een ander programma gaat doorlopen, waarbij je output hoog komt te staan zolang de desbetreffende teller niet op 0 staat ... Deze teller kies je dan zo, dat hij bv. na het aftellen tot 0 het rolluik tot exact het midden laat zakken !


Bart

Re: hulp bij progr elekt rolluik en Siemens logo

Posted: Fri Dec 16, 2005 1:14 pm
by Gery
davy wrote:...Ik had deze zo willen programmeren dat ik de rolluiken ook half weg kan laten stoppen door middel van een druk op een drukknop.
Per rolluik voorzie je 2 impulsdrukknoppen: 1 "openen" en 1 "sluiten".
Je (Logo-)programma ziet er uit als volgt:
- 1x kort drukken op knop "openen" -> uitgang "openen" wordt hoog -> rolluik opent
- nogmaals kort drukken op dezelfde knop -> uitgang "openen" wordt laag -> rolluik stopt
- nogmaals kort drukken op dezelfde knop -> uitgang "openen" wordt terug hoog -> rolluik opent verder
- enz.
- 1x kort drukken op knop "sluiten" -> uitgang "sluiten" wordt hoog -> rolluik sluit
- nogmaals kort drukken op dezelfde knop -> uitgang "sluiten" wordt laag -> rolluik stopt
- nogmaals kort drukken op dezelfde knop -> uitgang "sluiten" wordt terug hoog -> rolluik sluit verder
- enz.
De rolluik stopt automatisch als deze volledig open of dicht is door de eindeloopschakelaars in de motor. Gebruik wel geen extra relais' want deze gaan dan continu stroom verbruiken.
De softwarematige interlock tussen "openen" en "sluiten" doe je als volgt:
- uitgang "openen" wordt laag bij elke druk op de "sluiten" knop
- uitgang "sluiten" wordt laag bij elke druk op de "openen" knop

Posted: Fri Dec 16, 2005 7:09 pm
by PLC-fanaat
hallo davy

ik stuur de rolluiken door 1 knop; bij ieder raam
1x drukken rolluik start en loopt voor de max tijd, drukt u nogmaals dan stopt deze op de positie, een volgende druk keert de richting om enz...

bij lang ingedrukt houden starten alle rolluiken in dezelfde richting als het origineel rolluik, stoppen gebeurt ook door opnieuw te drukken en langer vast te houden, bij druk stopt eigen rolluik, na tijd stoppen de rest ook

tot max 8 rolluiken per logo, of 6 op eerste en 6 op 2e logo gekoppeld en samen stuurbaar


groeten roger

Posted: Fri Dec 16, 2005 8:36 pm
by on4cet
Roger,

Na hoeveel tijd reset deze handeling ?

Ik bedoel : Stel dat je zegt, de zon schijnt in de tv, en je zet je rolluik half naar beneden, maar na een tijd wordt het donker en wil je diezelfde rol helemaal naar beneden laten ...

't is natuurlijk zo, dat ze dan waarschijnlijk allemaal naar beneden gedaan worden met groepsturing ofzo, maar vermits dit rolluik in de stand gebleven is, dat als je de ingang nog eens pulsed, het rolluik terug omhoog gaat ...

Groeten,

Bart

Posted: Sun Dec 18, 2005 12:53 am
by PLC-fanaat
hallo bart

dit is geen probleem, daar het systeem met 2 systemen
werkt, 2 bits teller en een set-reset combinatie
de toets per rolluik stuurt een 2-bits teller 00,11,01,10...
de algemene sturing een setof reset om de richting te bepalen

hopelijk is de uitleg voldoende

groeten roger