Verbinding tussen twee zekeringkasten

Posted: Sun Jul 03, 2005 1:51 pm
by GeertVc
Hallo,

Zoals men in een van mijn vorige posts kan lezen, opteer ik om zowel beneden als boven een zekeringkast te plaatsen.

Momenteel komt een kabel van 4x10mm2 of 4x16mm2 binnen naar de teller (weet het niet meer zeker welke het is).

Vraag: mag ik met een dunnere sectie van mijn kast beneden naar mijn kast boven gaan? Zeg maar: 4x6mm2? Of moet ik dezelfde draadsectie behouden (welke die nu ook moge zijn: 4x 10mm2 of 4x 16mm2)?

Best rgds,

--Geert

Om het even

Posted: Tue Jul 05, 2005 12:49 pm
by Thorgal
Volgens mij is dat om het even, als je maar die kabel in de eerste verdeelkast met de juiste zekering afsluit.

Het lijkt zinloos om een dikkere kabel te gebruiken. Je kan dus dezelfde kabel gebruiken of een dunnere, zolang die maar in de eerste zekeringskast met een passende zekering is afgesloten.

Posted: Wed Jul 06, 2005 12:31 pm
by on4cet
Persoonlijk zou ik dezelfde dikte blijven houden, dan zit je later niet met mogelijke problemen als je ergens gaat uitbreiden ... Stel dat je ergens een vuurtje bijplaatst, dan ga je direkt met meer stroom zitten, als je dan maar 6 mm² liggen hebt, zou het op het randje kunnen worden ... Theoretisch natuurlijk ...

Ik heb van m'n tellerkast naar m'n zekeringkast ook met 25 mm² verder bedraad ... En ik dacht dat iemand zei, dat dat verplicht was, maar ik denk ook niet dat ik ooooit zoveel kan verbruiken, dat ik daar 25 mm² nodig heb ...

Groeten,

Bart

Posted: Wed Jul 06, 2005 9:49 pm
by Xilinx
is niet verplicht om dezelfde sectie te gebruiken. Je moet enkel de juiste beveiliging kiezen ifv de draadsectie...