Max. aantal lichtpunten op een kring?
Posted: Fri Mar 04, 2005 8:21 pm
by GeertVc
In het AREI vind ik terug dat je max. 8 stopcontacten of stopcontactgroepen per kring mag hebben. Echter, over de verlichting vind ik niet echt iets terug.
Weet iemand hoeveel lichtpunten er max. op een kring mogen geplaatst worden?
-- Geert
Posted: Fri Mar 04, 2005 8:36 pm
by on4cet
Zou het kunnen dat dit hetzelfde is, aangezien het feit, als je in een stopcontactenkring, lichtpunten bij opneemt, dat elk lichtpunt geld als een stopcontacten(groep) ... ?
Ik heb hier toch nooit meer dan 4 of 5 lichtpunten op 1 kring gehangen, en alles zorgvuldig bekeken, dat als er ergens 1 kring faalt, je toch nog ligt hebt in de nabijheid ...
Groeten,
Bart
Re:
Posted: Fri Mar 04, 2005 8:40 pm
by GeertVc
on4cet wrote:Zou het kunnen dat dit hetzelfde is, aangezien het feit, als je in een stopcontactenkring, lichtpunten bij opneemt, dat elk lichtpunt geld als een stopcontacten(groep) ... ?
Ik heb hier toch nooit meer dan 4 of 5 lichtpunten op 1 kring gehangen, en alles zorgvuldig bekeken, dat als er ergens 1 kring faalt, je toch nog ligt hebt in de nabijheid ...
Groeten,
Bart
Wat dat laatste betreft, heb ik ook zo opgesteld (ben er wel nog mee bezig). In iedere plaats is er minstens (meestal ook hoogstens) 1 licht dat op een andere kring zit.
Echter, ik wil bijna al mijn lichtpunten apart kunnen bedienen (via relais). Dit komt er bij mij op neer dat dit bijna voor iedere lamp afzonderlijk is. Als ik dan iedere lamp moet tellen als 1 van de max. 8 lichtpunten op een lichtkring, dan kom ik wel een pak meer lichtkringen uit dan ik nu heb (6 voor het ogenblik).
Ik hoop dat men voor verlichting meer toelaat. Desnoods vraag ik het even rechtstreeks aan de verdeler.
-- Geert
Posted: Fri Mar 04, 2005 8:58 pm
by on4cet
Een zekering kost nu geen geld hé ... Ik heb per 10 kringen nog eens een 30mA differentieel, die kosten pas geld !
Bart
Posted: Sat Mar 05, 2005 1:41 pm
by Xilinx
Er is geen beperking op het aantal lichtpunten per kring.
Men moet wel minstens 2 lichtkringen hebben per installatie.
Groetjes
Xilinx
Re:
Posted: Tue Mar 08, 2005 8:16 pm
by GeertVc
Xilinx wrote:Er is geen beperking op het aantal lichtpunten per kring.
Men moet wel minstens 2 lichtkringen hebben per installatie.
Groetjes
Xilinx
Inderdaad. Heb vandaag bericht gekregen van iemand van AIB-Vincotte. Zie
http://www.bouwinfo.be/forum/Default.as ... sts&t=2303
Echter, ik las ook iets 'verontrustends' in die antwoorden. Daar staat blijkbaar ook tussen dat je eigen domotica ontwerp ook moet gekeurd zijn of een CE label dragen. Is dat zo? Ik dacht dat de ZLVS kant niet moest gekeurd worden?
-- Geert
Posted: Wed Mar 09, 2005 9:24 am
by on4cet
Dat is inderdaad zo ... Bij mij hebben ze niet 1 enkele vraag gesteld over m'n domotica ... die mens is nadien zelfs nog komen keuren bij mijn 2 andere broers, en die sprak nog steeds over mijn installatie met woorden als 'dat heb ik nog niet (veel) gezien, wat was dat allemaal) hi hi
Enfin, er is blijkbaar een hemelsbreed verschil tussen wat men normaal gezien niet mag, en wat oogluikend toegelaten wordt ...
Een vb. Ik heb alles van bTicino, en daar zijn dus veel potjes bij, waar je 7 modules in kan plaatsen ... Dus, heb ik dikwijls stuk of 2 stopcontacten (totaal 4 modules) en daarbij dan nog een UTP en een coax ofzo ...
Strikt gezien zou men (heb het zelf nog niet kunnen lezen ergens) geen LS en andere zaken in hetzelfde potje mogen laten uitkomen ... Vraag ik me af, hoe je dat dan allemaal moet gaan doen ... zonder uwe hele muur vol potjes te steken ...
Zeg, een mijmering ... zou het niet handig zijn, als we zo'n mensen (zoals van aib/vincotte) naar dit forum lokken ... Ik denk soms dat het handiger zou zijn, moesten al die threads van bouwinfo.be hier komen te staan ... Ik meen te denken dat dit forum toch veel direkter inspeelt op het onderwerp hé ...
Laat ons allemaal wat reclame maken ... hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar vooral kennis !
Groeten,
Bart
Re:
Posted: Wed Mar 09, 2005 10:02 am
by Jan
[quote="GeertVc"]Echter, ik las ook iets 'verontrustends' in die antwoorden. Daar staat blijkbaar ook tussen dat je eigen domotica ontwerp ook moet gekeurd zijn of een CE label dragen. Is dat zo? Ik dacht dat de ZLVS kant niet moest gekeurd worden?
-- Geert[/quote]
Geert,
Het AREI is weliswaar ook van toepassing op ZLVS, en moet dus gekeurd worden, maar het KB dat een CE-label vereist is enkel van toepassing voor installaties & apparaten boven de 50V (AC) of 75V (DC). Ik zou het toch nog eens navragen als ik jou was.
Greetz,
Jan.
stopcontactgroepen
Posted: Sun Mar 27, 2005 9:53 am
by chfauco
Hallo,
als ze praten over 8 stopcontactgroepen , wat is juit een groep ?
Mag ik bvb 8 * 2 stopcontacten samenbrengen, als ik van die dubbel opbouwdozen zet ?
Naast de TV zou ik er zelfs meer voorziern, als ze als 1 groep tellen, anders zet ik wel een multistekker doos ...
bedankt!
Christophe
Re: stopcontactgroepen
Posted: Sun Mar 27, 2005 3:50 pm
by Xilinx
chfauco wrote:Hallo,
als ze praten over 8 stopcontactgroepen , wat is juit een groep ?
Mag ik bvb 8 * 2 stopcontacten samenbrengen, als ik van die dubbel opbouwdozen zet ?
Naast de TV zou ik er zelfs meer voorziern, als ze als 1 groep tellen, anders zet ik wel een multistekker doos ...
bedankt!
Christophe
Idd, een dubbelvoudig of drievoudig stopcontact wordt aanzien als 1 groep
Re: stopcontactgroepen
Posted: Mon Mar 28, 2005 8:55 pm
by GeertVc
chfauco wrote:Hallo,
als ze praten over 8 stopcontactgroepen , wat is juit een groep ?
Mag ik bvb 8 * 2 stopcontacten samenbrengen, als ik van die dubbel opbouwdozen zet ?
Naast de TV zou ik er zelfs meer voorziern, als ze als 1 groep tellen, anders zet ik wel een multistekker doos ...
bedankt!
Christophe
Het lijkt stom, maar 8 stopcontactpunten van 20 stuks per plaats (extreem voorbeeld, natuurlijk) mag
in theorie. 9 enkele stopcontacten mag dan weer niet meer.
Begrijpe wie kan...
Groeten,
--Geert
Re:
Posted: Fri Dec 17, 2010 7:59 pm
by geversj
Da is nu ni moeilijk te weten. Bereken het totale vermogen. Dan weet je ineens hoeveel watt je op een zekering mag zetten. Vermogen is altijd gelijk aan de spanning maal de stroom. Dit betekent dat de stroom gelijk is aan vermogen gedeeld door spanning. Aangezien de spanning op het net monofasig altijd gelijk is aan 230 Volt, kan je alles berekenen. Dan weet je dat je op een zekering van 20 AMpere maximaal 4600 Watt mag aansluiten. Als vakman neem ik altijd als stelregel maximaal 10 lichtpunten per kring en per woning minimum 2 lichtkringen.
GeertVc wrote:Xilinx wrote:Er is geen beperking op het aantal lichtpunten per kring.
Men moet wel minstens 2 lichtkringen hebben per installatie.
Groetjes
Xilinx
Inderdaad. Heb vandaag bericht gekregen van iemand van AIB-Vincotte. Zie
http://www.bouwinfo.be/forum/Default.as ... sts&t=2303
Echter, ik las ook iets 'verontrustends' in die antwoorden. Daar staat blijkbaar ook tussen dat je eigen domotica ontwerp ook moet gekeurd zijn of een CE label dragen. Is dat zo? Ik dacht dat de ZLVS kant niet moest gekeurd worden?
-- Geert