Page 3 of 3
Posted: Fri Dec 07, 2007 5:54 pm
by roeln
een toetsenvolgorde aanzetten/afzetten van een alaram programeren in een zelio zal niet evident zijn.... in een logo toch niet...
Posted: Sat Dec 08, 2007 7:34 pm
by Bouwer66
Net geprobeerd op Zelio, het was 30 minuten werk.
http://users.edpnet.be/zeratul/alarm.zn2
De eerste toest ingedrukt houden cleart het geheugen.
De code is momenteel toets 1,2,3,4 maar kan op eender wat gezet worden.
Ik maak gebruik van een tellertje dat telt de hoeveelste toets het is die ingedrukt wordt en een bit/word conversie om de 6 toetsen elk een eigen getal te geven.
Dan zijn het voor 4 cijfers nog 8 IF statements (=) (if toestvolgordenr = 1 and toetsnr=1 then true) die elk een bit zetten. Zo moeten er op het eind 4 bits aanstaan,na bit-word conversie moet de uitkomst 15 zijn om de uitgang te ontgrendelen.
Dit is echt niet moeilijk en de code aanpassen is een fluitje van een cent.