Beste graag had ik geweten als ik met een aanwezigheidsmelder van 12 v een logo siemens van 12, 24 rc serie kan schakelen als de rest op 24 v is aangesloten.
ook nog een vraag over de uitgangen.
Kan ik over relais 1 een contact van 24 v sturen en vb relais 2 een contact van 230 v schakelen. >Aangezien het maar de fasedraad is die daar is aangesloten en op de logo enkel de stroomserkte vermeld staat en geen stroomspanning.
logo siemens verschillende spanningen.
Moderator: Domotix-Moderators
Je kan die aanwezigheidsmelder gebruiken als je er een relais tussenplaats met een spoel op 12volt. Dan kan je het bijkoppelen op je logo.
Je moet eens kijken op je logo. Als je er eentje hebt met transistor uitgangen mag je daar niet rechtstreeks over schakelen, dan moet je er een relais tussenzetten. Is het een versie waar meteen met relais gewerkt worden kan het rechstreeks zolang er niet teveel stroom doorgaat.
Je moet eens kijken op je logo. Als je er eentje hebt met transistor uitgangen mag je daar niet rechtstreeks over schakelen, dan moet je er een relais tussenzetten. Is het een versie waar meteen met relais gewerkt worden kan het rechstreeks zolang er niet teveel stroom doorgaat.
There's No Home Like An Automated Home ...