mijn systeem met logo's
Moderator: Domotix-Moderators
Ik heb gezekerd met 10A per 4 uitgangen.
Uitgangen zijn inderdaad maar 5A of zelfs minder indien inductief of capacitief.
Maar de uitgangen zijn allemaal voor verlichting (of relais) en hiervan weet je wat je eraan hangt. De zekering is voor overbelasting, dus als je de verlichtingskringen ontwerpt is het niet moeilijk om ervoor te zorgen dat je onder die 5A blijft.
Stopcontacten achter plc-uitgangen hangen is bijvoorbeeld veel gevaarlijker vermits je niet weet wat een zot ooit in dat stopcontact gaat steken... Daarom heb ik voor mijn geschakelde stopcontacten er telkens een relais tussengehangen.
De 4A zekering die je ziet op mijn schemas is de afzekering van de verlichting op 24V (signalisatielampjes en orientatieverlichting).
Uitgangen zijn inderdaad maar 5A of zelfs minder indien inductief of capacitief.
Maar de uitgangen zijn allemaal voor verlichting (of relais) en hiervan weet je wat je eraan hangt. De zekering is voor overbelasting, dus als je de verlichtingskringen ontwerpt is het niet moeilijk om ervoor te zorgen dat je onder die 5A blijft.
Stopcontacten achter plc-uitgangen hangen is bijvoorbeeld veel gevaarlijker vermits je niet weet wat een zot ooit in dat stopcontact gaat steken... Daarom heb ik voor mijn geschakelde stopcontacten er telkens een relais tussengehangen.
De 4A zekering die je ziet op mijn schemas is de afzekering van de verlichting op 24V (signalisatielampjes en orientatieverlichting).
Re:
Da's het nummer van de rijgklem waar het opzit. Zie bovenaan en onderaan de fotos van de kast.matje wrote:
ah oeps mja dat moet er toch niet bijstaan eh das contact van u logo dat ge genummer hebt waarschijnlijk dan
alle is geprogrammeerd. Heb wel probleem met mijn drukknoppen denk ik.Ik druk op drukknop logo krijgt signaal lamp gaat aan maar af en toe doet hij het niet hoe komt da? logo krijgt contact want het 1tje gaat branden als je op drukknop I1 drukt maar lamp niet?(af en toe )
Gebruik bticino drukknoppen daar staat wel op 230 volt maar gebruik ze voor 24VDC da maakt normaal niet uit he
Gebruik bticino drukknoppen daar staat wel op 230 volt maar gebruik ze voor 24VDC da maakt normaal niet uit he
Re: Mijn systeem met logo
Hallo Roel/DomoFreak,
Ook ik ben zeer onder de indruk van jouw elektrisch dossier dat werd opgemaakt met Visio, en vooral de implementatie ervan. Heel knap zeg!
En het gebruik van de vele Wago rijgklemmen maakt het geheel werkelijk af.
Vanaf deze zomer start ik zelf ook met de installatie van een Wago PLC/KNX domotica systeem, en deze Visio bestanden zouden mij hierbij een heel eind vooruithelpen...
Zou je deze kunnen doormailen naar bart.demeyer@gmail.com of via pb?
Dank bij voorbaat!
Met vriendelijke groet.
Bart & Mitra
Ook ik ben zeer onder de indruk van jouw elektrisch dossier dat werd opgemaakt met Visio, en vooral de implementatie ervan. Heel knap zeg!
En het gebruik van de vele Wago rijgklemmen maakt het geheel werkelijk af.
Vanaf deze zomer start ik zelf ook met de installatie van een Wago PLC/KNX domotica systeem, en deze Visio bestanden zouden mij hierbij een heel eind vooruithelpen...
Zou je deze kunnen doormailen naar bart.demeyer@gmail.com of via pb?
Dank bij voorbaat!
Met vriendelijke groet.
Bart & Mitra
roeln wrote:merci.
met visio gemaakt
indien gewenst kan ik de visio-file doormailen om van te vertrekken....
Ter info: ik ben ook langs De Meuter gepasseerd, ze voeren de IDE kasten niet meer. Ik heb me een vergelijkbaar type gevonden (GE Vynckier) met 8x24 modules. Zodra ik iets of wat resultaat heb, zet ik ook foto's online.
Volg onze avonturen op http://wijbouwen.tiri.be