1-knops dimmer met logo

(Micro) Plc specifiek forum / Fore spécifique (Micro) Plc

Moderator: Domotix-Moderators

Post Reply
User avatar
roeln
DomoFreak
Posts: 265
Joined: Tue Dec 13, 2005 5:20 pm
Location: Ternat - België

1-knops dimmer met logo

Post by roeln »

Op het bouwforum is een interessante topic over het implementeren van dimmers met logo's.
http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic. ... 0251#50251

Ik heb er een schema gepost dat andere gebruikers hier misschien ook wel kunnen gebruiken (of verbeteren :? )
Zal het hier ook posten:
Image

Gebruikte systeemelementen:
Functieblokken 15/130
Programmaregelgeheugen 208/2000
matje
DomoFan
Posts: 20
Joined: Wed Sep 05, 2007 5:27 pm

Post by matje »

Op AQ1 zet je je O-10 V dimmer, En die I1 en I4 dan? Moet je hiervoor twee drukknoppen hebben met een gaat dit ook?

Graag hulp hierbij
User avatar
roeln
DomoFreak
Posts: 265
Joined: Tue Dec 13, 2005 5:20 pm
Location: Ternat - België

Post by roeln »

zie uitleg bovenaan de figuur.

I1 is de gewone dim-drukknop.

I4 is een sfeerdrukknop die verschillende lichten aandoet, uitdoet of op bepaalde sterkte dimt. In de keuken heb ik er zo bijvoorbeeld 2: 'koken' en 'gezellig'. In het voorbeeld hier gaat een druk op I4 dus AQ1 altijd op 44,4% brengen.
matje
DomoFan
Posts: 20
Joined: Wed Sep 05, 2007 5:27 pm

Re:

Post by matje »

roeln wrote:zie uitleg bovenaan de figuur.

I1 is de gewone dim-drukknop.

I4 is een sfeerdrukknop die verschillende lichten aandoet, uitdoet of op bepaalde sterkte dimt. In de keuken heb ik er zo bijvoorbeeld 2: 'koken' en 'gezellig'. In het voorbeeld hier gaat een druk op I4 dus AQ1 altijd op 44,4% brengen.
Gaat dit niet me een drukknop? zonder sfeerknop? Normaal gezien toch wel eh want heb maar een drukknop en kan er geen meer bijzetten;)
User avatar
roeln
DomoFreak
Posts: 265
Joined: Tue Dec 13, 2005 5:20 pm
Location: Ternat - België

Post by roeln »

die sfeerknopjes zijn natuurlijk louter optioneel
glenn00
DomoMember
Posts: 1
Joined: Sun Nov 02, 2008 4:10 pm

Post by glenn00 »

Als ik het schema in mijn LOGO wil laden komt er een foutmelding:

Blokken zonder verbinding naar een uitgang:
B006 [Analoge MUX]

Als ik deze dan gewoon met een analoge merker verbind lukt het wel.
Is dit de enige oplossing?